三级箱需不需要做重复接地?

如题所述

一、回答:三级箱(开关箱)必须接地(必须通过电缆中的PE线接地),可以不做重复接地,当然也可以做重复接地。三级箱不需要接地要接零的说法是完全错误的。
二、基本概念:
执行标准(JGJ 46-2005)《施工现场临时用电安全技术规范》行业标准;(GB50194-2014)《建设工程施工现场供用电安全规范》国家标准。
第三级开关箱可以不做重复接地,详见本回答第6条。
蛙式打夯机的开关箱内的接地排可以不做重复接地,但是打夯机的外壳必须和开关箱内的PE排通过两根PE线(3相电机用5芯电缆,3P+PE+PE;单相电机用4芯电缆1P+N+PE+PE)连接2次,详见本回答第7条。
砂轮机的开关箱内的接地排可以不做重复接地。手持式砂轮机要根据其防漏电安全等级确定,其说明书上有说明或砂轮机上有标志,正规的手持设备原装电源线插头上只有2个针(自接的电源线和非正规产品除外),显然在其规定的使用环境中是不需要接地的。
三级配电:总配电箱、分配电箱(二级箱)、开关箱(末级箱或三级箱)。
二级漏电:总配电箱、开关箱装漏电保护。当然可以配三级或多级漏电保护了。
三、回答详解:
1、施工临时用电只允许采用三相五线制电源系统(TN-S),TN-C-S其实是已经将TN-C转换成了TN-S,详见(JGJ46-2005)1.0.3(强条)。
2、TN-S电源系统只允许采用保护接地,不允许保护接零。在(JGJ46-2005)规范中接地保护、接零保护、保护接地、保护接零的概念没有完全分清楚。(JGJ46-2005)规范本来应该强调的保护接地(或接地保护)但是规范中用了大量篇幅在写保护接零,让人晕头转向。
3、TN-S系统(除了TN-C-S转接点之外)只允许PE线重复接地、不允许N重复接地。详见(JGJ46-2005)5.3.2(强条)、(JGJ46-2005)5.3.3(非强条)。
4、“5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地”。TN-S系统PE线已经单独敷设,N线就是专用的工作零线,(JGJ46-2005)5.3.3(非强条)规定:严禁将单独敷设的工作零线再重复接地。只有TN-C-S系统在配电室和转接点(末端)及中间必须做重复接地。
5、TN-S配电系统如何重复接地?详见(JGJ46-2005)5.1.1(强条)和5.1.2条(强条),这两条中说的保护零线其实是保护接地线PE,其5.1.1、5.1.2图中很明确要求PE线必须重复接地,重复接地点:配电室、配电系统的中间和末端。配电室好理解,配电系统的中间并不是要求把1级和2级配电箱之间的1/2段处电缆剖开去把PE芯重复接地,这里说的中间有两种情况,一是输送距离较远的架空线路,中间PE线要求重复接地,二是一级配电箱PE线要重复接地,三是并接(链式配电)的一级配电箱、并接(链式配电)的二级配电箱要重复接地。
6、3级箱是否必须重复接地?3级箱其实已经叫开关箱了或叫控制箱(详见JGJ46-2005中2.1.24条),前面提到临时用电规范5.3.2 条中关于TN系统中的保护接地线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地,这里说的配电系统是指末端配电箱及末端配电箱之前(详见JGJ46-2..5中2.1.23条),开关箱在配电箱之后,因此3级箱没有强条和一般条款要求必须做重复接地,可以不再做重复接地。
7、3级箱和3级箱控制的设备重复接地的优缺点是什么?三级箱可以不做重复接地,并不是说3级箱不能做重复接地。
如果3级箱和3级箱控制的设备做了重复接地其缺点是:
1)移动式3级箱做了重复接地不方便移动使用。
2)在其它接地点接地不良,本接地电阻又很小的情况下,可能承受因其它设备短路而通过较大的短路电流。
如果3级箱和3级箱控制的设备做了重复接地其优点是:
更加安全。有的专用设备如塔吊和一些大型机械临时用电规范中还专门要求必须重复接地,打夯机外壳虽然无法重复接地,但是对PE线的连接在规范中也有专门的要求,如打夯机端PE线的连接点必须是两个点(详见打夯机规范),我的理解是电缆中两根接地线,分别接于打夯机外壳上的两个不同的点。主要原因是打夯机的电缆太容易损坏了。
更加安全的原因:
1)假如PE线在漏电时已经意外断开,通过用电设备外壳的重复接地触发3级箱的漏电保护动作,而不需要通过人体触及外壳来触发漏电保护动作。
2)如果用的设备的PE线在设备漏电时已经意外断开,2级漏电保护都失灵不跳闸的极端情况下,重复接地后的设备外壳带电时的电流通过重复接地进入大地,设备外壳的危险电压已经大为降低。