如题所述
计算:
R=0.0283*1000*1.732/35
电压降=I*R=15000/380/1.732/0.8*0.0283*1000*1.732/35=40V
按照一般要求,电压降不超过额定电压的10%,也就是38V,现在已经超过了,因此电缆的截面还是不够。
按照电缆的系列,可以增加一档截面选择,此处就可以选择50平方的铝线。