高配间24小时值班标准

如题所述

高配间24小时值班标准:

严格按照《电工安全工作规程》进行高低压设备的操作维护,实行一人操作,一人监护制度,严禁违章操作。 

确保正常供电,一旦跳闸,需查明原因,10分钟内恢复供电。如不能供电,向上级领导汇报并及时贴出通知。因楼外原因停电,20分钟内利用双回路供电。非正常停电率小于3%(供电部门及施工停电、不可抗力因素除外)。

配电室值班注意以下几点:

一、安全。包括人员的安全、设备的安全运行。要求保持与带电设备的安全距离,10KV最小距离0.7m、110KV最小距离1.5m设备的安全,查看设备的电压电流指示、有功、无功、功率因数

二、巡视。环境的巡视、设备巡视从室外到室内,观察高压架构母线、瓷瓶、户外断路器、电压、电流互感器、变压器等声响、瓷瓶是否有裂纹或放电痕迹。室内开关设备、消防器材、绝缘用具等。

三、停送电操作,也叫倒闸操作必须有工作票、由副值写好操作票,主值监护,副值操作。特殊情况可以没有工作票、操作票。

以上内容参考:百度百科-高压配电柜

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考