为什么变压器两边存着无限大的阻抗还会有电流

如题所述

变压器两边存着无限大的阻抗。是的,电气上是绝缘不允许相通的!它们之间是电一磁一电的交变(互感)的过程。通俗点讲;当一次通入交流电压时,变压器铁芯在磁通作用下建立并维持交变磁场,称为“电生磁“,而二次输出负荷时则“磁生电”,至于电压,可通过“安匝比”即不同线圈匝数来实现不同的电圧。同时铁芯、电磁线的截面积大小可以决定输入(出)电流(容量)的大小。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-22
方法如下: 
1、变压器短路阻抗也称阻抗电压,在变压器行业是这样定义的:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100%。当变压器满载运行时,短路阻抗的高低对二次侧输出电压的高低有一定的影响,短路阻抗小,电压降小,短路阻抗大,电压降大。当变压器负载出现短路时,短路阻抗小,短路电流大,变压器承受的电动力大。短路阻抗大,短路电流小,变压器承受的电动力小。
2、变压器的短路阻抗是指二次侧短路时,在一次侧加一个电压,使电流达额定值,这个电压与额定电压之比就是短路阻抗.也可以说这个电压就是变压器励磁所需要的电压。之所以叫阻抗,是因为可以用它来代表变压器绕组的一个等效的阻抗值.短路阻抗在变压器发生接地时可以限制短路电流.通常如果不计系统阻抗,而且把系统能量看作无穷大的时候,变压器的短路电流可近似取额定电流乘上1与短路阻抗之商.比如说,高压侧电流为100A,短路阻抗为5%,那么高压侧可承受的短时短路电流就是2000A.当几台变压器并联运行时,除了电压、连接组别、变比要相同外,短路阻抗也要尽量一致,否则会引起循环电流。
3、变压器的联结组别一般为Dyn11、Yyn0等几钟,其中D表示为三角形接线,Y表示星形接法,在前面的字母表示一次侧,后面的表示为二次侧的;11表示二次时钟关系超前一次30度(相角差)在变压器的联接组别中“Y”表示高压侧为星形接线;“d”表示低压侧为三角形接线。“11”表示变压器低压侧的线电压Uab滞后高压侧线电压UAB330度(或超前30度) 。变压器接线方式有4种基本连接形式:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。我国只采用“Y,y”和“Y,d”。由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y后面加字母n表示。
在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示,是一个复数,实际称为电阻,虚称为电抗,其中电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗 ,电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗,电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。 阻抗的单位是欧姆。阻抗的概念不仅存在与电路中,在力学的振动系统中也有涉及。追问

貌似没有解决我的问题啊,我理解上有点困难,既然理想变压器感抗无限大,反电动势也无限大,为什么还会有电流?这是我不懂的

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-03-25
变压器两边各有一个线圈,叫初级和次级线圈,两线圈并不相联,所以两边电阻无穷大。当初级线圈通电时,电流使铁芯产生磁场,磁场使次级线圈感应生电,所以有电流。