主体验收钢结构高强螺栓扭矩力不够的处理: 1、矫正扳手后重新检测; 2、重新检测后仍不合格,需设计单位校核后,由施工单位专门处理。首先应明确并不是连接中使用了高强螺栓就称为高强度螺栓连接,当未对连接中的螺栓施加预拉力(紧固)时,即使使用的是高强度螺栓,连接仍然视同为普通螺栓连接.在高强螺栓的施拧过程中,又有诸多因素会使高强螺栓预加拉力的值失真,高强螺栓的紧固是通过拧紧螺母进行的,在拧紧过程中,外扭矩T 对螺栓作用的外功w 转化为两部分功,其一使螺栓杆伸长, 产生的弹性势能,即为有用功W;其二是螺母螺纹与螺栓,螺母与垫圈摩擦消耗的能量,即有wW+w.高强螺栓施拧扭力扳手在施拧前与施拧后均应进行矩校正.施拧前是为保证施拧的扭矩的可靠性.施拧后是确认该扳手在操作工程中扭矩未发生变化.如果施拧后发现扭矩差超过允许范围±5%.则该班用扳手施拧的螺栓全部判为不合格,应重新校正扳手并重新施拧。