下列数量设置正确建筑安全出口是( )。

A.某2层金属制品抛光车间,每层建筑面积250㎡,同一时间作业人数为12人,设置1部疏散楼梯
B.某单层植物油储存仓库,占地面积1200㎡,划分为3个防火分区,仓库共设置2个直接对外安全出口
C.某2层网吧,二级耐火等级,每层建筑面积为200㎡,每层人数均为50人,设置1部疏散楼梯
D.某地上2层商场,二级耐火等级,每层建筑面积3000㎡,每层平均划分为2个防火分区,共设置2部疏散楼梯,每个防火分区设置1个直通室外安全出口

【答案】:B
厂房内每个防火分区或一个防火分区内每个楼层,其安全出口数量应经计算确定,且不应少于2个。乙类厂房,每层建筑面积不大于150㎡,且同一时间作业人数不超过10人时,可设置1个安全出口,A选项错误;根据3.8.2,每座仓库安全出口不应少于2个,当一座仓库占地面积不大于300㎡时,可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外出口不宜少于2个,当防火分区建筑面积不大于100㎡时,可设置1个出口,B选项正确;根据5.5.8,C选项2层网吧不满足只设置1部疏散楼梯条件,C选项错误;根据5.5.8,公共建筑内每个防火分区或一个防火分区每个楼层,其安全出口数量应经计算确定,且不应少于2个,根据5.5.9,一、二级耐火等级公共建筑内安全出口全部直通室外确有困难防火分区,可利用通向相邻防火分区甲级防火门作为安全出口,建筑面积大于1000㎡防火分区,直通室外安全出口不应少于2个;建筑面积不大于1000㎡防火分区,直通室外安全出口不应少于1 个,D选项错误。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考