变频器节电怎么算

三相电机正常使用,使用变频器前三相电流35A。使用后三相电流12A,怎样计算节电率
功率因数改善节电怎么算
是输入端测的.这样不计功率因数为65%应该为正确了,

不过功率因数那边有没有算法呢?

变频调速器能否实现节电,是由其负载的调速特性决定的。对于离心风机、离心水泵这类负载,转矩与转速的平方成正比,功率与转速的立方成正比。只要原来采用阀门控制流量,且不是满负荷工作,改为调速运行,均能实现节电。当转速下降为原来的80%时,功率只有原来的51.2%。可见,变频调速器在这类负载中的应用,节电效果最为明显。对于罗茨风机这类负载,转矩与转速的大小无关,即恒转矩负载。若原来采用放风阀放走多余风量的方法调节风量,改为调速运行,也能实现节电。当转速下降为原来的80%时,功率为原来的80%。比在离心风机、离心水泵中的应用节电效果要小得多。对于恒功率负载,功率与转速的大小无关。水泥厂恒功率负载,如配料皮带秤,在设定流量一定的条件下,当料层厚时,皮带速度减慢;当料层薄时,皮带速度加快。变频调速器在这类负载中的应用,不能节电。
另外,变频调速器具有软启动功能,可降低反复启动时的高启动电流,节能。但对满负荷连续运转的设备不能节能。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-24
暂且不说负载的情况,只从提供的数据来看,这里的情况一定是减速运行。如果满足了工艺的要求,那一定是节电了。众所周知,变频器的电压与频率是同步按照正比变化的。如果测量变频器输出的电压,一定下降,而电流是增加的。而变频器的输入电压是电源电压,而输入电流是减小,那它的输入功率必定减少。可以粗略的按照你提供的电流计算,功率因数假设变化不大,那么节电率大约是,原功率减去现功率,再除以原功率。结果大约65%。来自:求助得到的回答
第1个回答  2010-12-24
没法算,相信变频器厂家的数据。你说的数据里面没有变频后的频率。之前一定是50Hz,之后你量的12A是在哪个位置量的?应该是在变频器输出那量的吧?理论上讲,电机稳定运行,和安了变频器后稳定运行,做同样的功,应该是用了变频器的情况费电而不是省电。频率增加后,即使电流降低了实际上功率是增加了。
第2个回答  2010-12-24
单靠电流也不好算,不过粗算节能超过一半以上!