关于站用变并列
我碰到一个问题,单位的10KV所用变和35KV所用变不小心并列了,结果问题是烧了一台35KV的所用变,我自认为10KV的所用变应该承受的环流更大,因为电压级别低,应该先烧,是不是和容量也有关系呢?
举报该问题
推荐答案 2010-12-24
1 环流是两台变压器不仅低压侧并联在一起,而且要高压侧也并联在一起才会发生的,环流通过并联的变压器的高低压绕组之间形成的闭合回路流动,其中还包含了电磁耦合。
2 当两台变压器并联运行时,只要阻抗不同、接线组别不同或者变比不同,都会形成环流;
3 当环流产生后,变压器会产生过流发热现象,其中容量较低的变压器发热量更严重,与变压器的电压没有关系。这是因为:两台变压器并联后,流过这两台变压器的环流实际上是一个电流值,所以,变压器容量大的抗过负荷能力更大,其温升低一些。容量小的变压器绕组就先热而且烧毁。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/fhThST6Sh.html
其他回答
第1个回答 2010-12-23
所谓环流,就是只在两台变压器二次线圈之间流通的电流,所以两台变压器二次环流是一样的,
如是,结果就是容量小的先烧,因为容量小,线圈的线径细,发热更厉害,必先烧,跟电压等级无关。本回答被提问者采纳
相似回答
变电站里分别接在同一电压等级的不同线路上的
站用变
,低压侧能否短时
并列
...
答:
变电站内的
站用
变压器,无论其高压侧是接在同一根母线上,还是接在不同电压的母线上,都不能
并列
运行,这是因为:1 变压器低压侧的配电柜中的短路电流开断水平是按照一台变压器供给短路电流选择的,两台变压器低压侧并列后,低压母线上的的短路电流水平将增加近一倍,使得事故时低压侧的各断路器都不能...
35kV变电站两台
站用变
,一台挂在35kV出线上油浸式,一台挂在10kV母线上...
答:
特别是第1和3条要符合,35kV和10kV变压器明显是不能
并列
运行的。这两台变压器是低压侧通过ATS转换互为备用的关系,转换后相序必须要一致。