地下室的外墙外脚手架如何计算?

如题所述

(1)若建筑物外墙脚手架从地下室室外开始搭设的,地下室的外墙外脚手架可并入建筑物外墙脚手架计算,高度从搭设处算起。\x0d\x0a(2)仅用于地下室防水等短期施工的外脚手架,按外装饰脚手架计算。\x0d\x0a(3)实际不搭设外脚手架的地下室,不得计算其外墙脚手架。\x0d\x0a\x0d\x0a脚手架计算书\x0d\x0a1、计算依据\x0d\x0a(1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)\x0d\x0a(2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)\x0d\x0a2、脚手架的计算参数\x0d\x0a搭设高度H=39.6米(取最大高度,22排),步距h=1.8米,立杆纵距la=1.5米,立杆横距lb=1.1米,连墙件为2步3跨设置,脚手板为毛竹片,按同时铺设7排计算,同时作业层数n1=1。\x0d\x0a脚手架材质选用φ48×3.5钢管,截面面积A=489mm2,截面模量W=5.08×103 mm3,回转半径i=15.8mm,抗压、抗弯强度设计值f=205N/mm2,基本风压值ω0=0.7 kN/m2,计算时忽略雪荷载等。\x0d\x0a3、荷载标准值\x0d\x0a(1) 结构自重标准值:gk1=0.1248kN/m (双排脚手架)\x0d\x0a(2) 竹脚手片自重标准值:gk2=0.35kN/m2 (可按实际取值)\x0d\x0a(3) 施工均布活荷载:qk=3 kN/m2\x0d\x0a(4) 风荷载标准值:ωk=0.7μz•μs•ω0\x0d\x0a式中 μz——风压高度变化系数,查《建筑结构荷载规范》\x0d\x0a并用插入法得39.6米为1.12\x0d\x0aμs——脚手架风荷载体型系数,全封闭式为1.2\x0d\x0aω0——基本风压值,为0.7 kN/m2\x0d\x0a则ωk=0.7×1.12×1.2×0.7=0.658 kN/m2\x0d\x0a4、纵向水平杆、横向水平杆计算\x0d\x0a(1) 横向水平杆计算\x0d\x0a脚手架搭设剖面图如下:\x0d\x0a按简支梁计算,计算简图如下:\x0d\x0a每纵距脚手片自重NG2k=gk2×la×lb=0.35×1.5×1.1=0.5775 kN\x0d\x0a每纵距施工荷载NQk=qk×la×lb =3×1.5×1.1=4.95 kN\x0d\x0aMGk= kN•m\x0d\x0aMQk= kN•m\x0d\x0aM=1.2MGk+1.4MQk=1.2×0.07+1.4×0.605=0.931 kN•m\x0d\x0aRc\x0d\x0a单扣件抗滑承载力不能满足要求,采用电焊。\x0d\x0a(注:按规范计算,连墙件与架体连接采用扣件的,很难满足要求)\x0d\x0a焊缝高度取h=4mm,焊缝强度设计值τ=170N/mm2\x0d\x0a焊缝长度L= 29.3 mm\x0d\x0a取焊缝长度大于等于50mm,焊缝长度满足要求。\x0d\x0a7、立杆地基承载力计算≤fg\x0d\x0a式中 ——立杆基础底面平均压力, ;\x0d\x0aN——基础顶面的轴向力设计值,11.3 kN\x0d\x0aA——基础底面面积;\x0d\x0afg——地基承载力设计值,本工程原地基为粘土,fg=kc×fgk\x0d\x0akc——脚手架地基承载力调整系数,粘土取0.5\x0d\x0afgk——地基承载力标准值,查工程地质报告为85kPa\x0d\x0a则A= m2 <[A]=1.5×1.1/2=0.825 m2 \x0d\x0a根据计算,脚手架基础采用100厚C15素砼连片基础,宽度1200,立杆地基承载满足要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考