钻孔灌注桩导管的底管长度

规范要求钻孔灌注桩,导管的底管长度不宜小于4m,请问为什么要要求底管的长度?

长度不宜小于4cm。

    钻孔灌注桩导管的底管长度?规范要求钻孔灌注桩,导管的底管长度不宜小于4m,请问为什么要要求底管的长度?因为钻孔灌注桩一般多是水下混凝土,规范规定导管底埋入混凝土深度不宜小于1米,并不得超过6米,而其余各节导管长为3.5米左右。

    如果底管长度小于4米,那么拆管时可能会将底管拔出混凝土造成断桩,因此要求导管底管长度不宜小于4米是有依据的灌注桩导管上下浮动是否起振捣主用?

    振捣作用是导管埋入混凝土太深时上下浮动能使后面的混凝土下去的更快,防止砼初凝将导管凝固在砼内,导致导管拔不出来。如果砼浇筑间隔时间过长通常采用的办法就是上下抖动和拆管。防止混凝土与导管长时间不动会粘在一起,混凝土凝固导管就不容易拔出来。振捣不是目的但也不能说没有那种作用。

    混凝土灌注桩导管作用?清孔、清沉渣、调节泥浆比重;灌注水下混凝土;保证把砼直接送到桩底;反插混凝土起密实作用。

    因为钻孔灌注桩一般多是水下混凝土,规范规定导管底埋入混凝土深度不宜小于1米,并不得超过6米,而其余各节导管长为3.5米左右,如果底管长度小于4米,那么拆管时可能会将底管拔出混凝土造成断桩,因此要求导管底管长度不宜小于4米是有依据的。

    灌注桩系是指在工程现场通过机械 钻孔、钢管挤土或人力挖掘等手段在地基土中形成桩孔,并在其内放置钢筋笼、灌注混凝土而做成的桩,依照成孔方法不同,灌注桩又可分为沉管灌注桩、钻孔灌注桩和挖孔灌注桩等几类。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-08-18

长度不宜小于4m。

因为钻孔灌注桩一般多是水下混凝土,规范规定导管底埋入混凝土深度不宜小于1米,并不得超过6米,而其余各节导管长为3.5米左右。如果底管长度小于4米,那么拆管时可能会将底管拔出混凝土造成断桩,因此要求导管底管长度不宜小于4米是有依据的。

钻孔灌注桩试桩施工要求:

1.在测量人员放好桩位埋设护筒前,应在护筒外四周分边用钢筋在四个方位定好十字线,两线相交处对准桩中心,不低于护筒顶以便于埋设好护筒后进行桩中心校对。

2.在开钻之前桩位必须经过复验,护筒中心与桩位中心的偏差不得大于50mm。护筒直径应大于桩径100mm,上部开1-2个溢浆口。护筒埋置深度不宜小于1m。

3.护筒的埋设必须在测量人员的控制下进行,护筒外侧用粘土回填夯实,以保证其垂直度,防止泥浆流失、位移,护筒应高出地面10cm。

4.钻机安装后,底座与顶端应平稳,在钻机过程中不应发生位移和沉降,否则应及时处理。

5.以上工作作好后应测量护筒标高,填报“开钻工序质量报验单”,由现场质检员、监理检查合格后才能开钻。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-11-25
因为钻孔灌注桩一般多是水下混凝土,规范规定导管底埋入混凝土深度不宜小于1米,并不得超过6米,而其余各节导管长为3.5米左右,如果底管长度小于4米,那么拆管时可能会将底管拔出混凝土造成断桩,因此要求导管底管长度不宜小于4米是有依据的。本回答被网友采纳
第3个回答  2021-03-31
冲击钻成孔灌注桩是利用冲击钻机或者卷扬机悬吊冲击钻头(又称冲锤)上下往复冲击,将土体、岩石破碎成孔,部分碎渣和泥浆挤入孔壁中,大部分成为泥渣,用掏渣筒掏出成孔,然后再灌注混凝土。

冲孔桩径通常为600-2000mm,桩长一般可以达到50m 左右。

二、冲孔灌注桩的优缺点

特点:

能破碎有裂缝的坚硬岩石、大粒径卵石和漂石,以及土体中的坚硬块体。

他的特点是设备构造简单,适用范围广,操作方便,所成孔壁较坚实、稳定、坍孔少,不受施工场地的限制,无振动和噪声影响等。

缺点:

成孔速度慢,孔底泥渣难以掏尽,桩的承载力不够稳定,冲孔灌注桩成孔工艺较复杂,操作要求较严,易发生质量事故,且间隔时间长,不能立即承受荷载,冬季施工困难较多。

三、冲孔灌注桩施工工艺流程工艺流程是:

平整场地→泥浆制备→埋设护筒→铺设工作平台→安装机器设备并定位→冲孔→清孔并检查成孔质量→下放钢筋笼→灌注水下混凝土→拔出护筒→检查质量(工艺流程如下图)。本回答被网友采纳
第4个回答  2010-12-17
因为底管过长,灌注就失去了精确性。