三菱plc编程手册里关于SET指令和RST 指令的说明

请勿在程序中重复多个OUT指令输出同一软元件。
对同一软元件重复多个OUT指令时,将根据最后一个OUT指令对输出进行控制。
此外,也不要对同一软元件重复多个SET指令或RST 指令。
否则也会发生同样的情况。

但是在实际运用中,对同一软元件重复多个SET指令时,并不是根据最后一个SET或RST指令对输出进行执行,是编程手册有错吗?但很多记载都是这样写的,究竟该怎样理解这名话?

set指令就是置1的意思,无论你对同一元件SET多少次,从你第一次SET之后直到RST之间元件都是被置1的,所以说对同一个元件重复SET多次并不是最后一个SET有效,而是第一个SET就已经执行了,直到被RST之后才恢复!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-14
哦,它说的意思是指在同一个帧下不能同时多次使用SET 或是RST,帧就好比树杈
第2个回答  2010-12-14
赞同rjw1987 的说法,没错。是这样的。
第3个回答  2010-12-14
这个是没有错的啦。。。上面所指的应该是被执行的程序。当然,在底下如果还有没有被执行的程序的话,就你下面说的那样啦。