电机运转15分钟左右变频器故障代码显示e010?

如题所述

变频器故障代码显示E010,通常表示电机温度过高。这可能是由于以下原因之一:
1. 过载:如果负载超过了变频器的额定容量,则会导致电机过热并触发故障代码。
2. 风扇故障:如果变频器的风扇出现故障或不正常工作,则无法有效地冷却电机,导致电机过热。
3. 环境温度过高:如果变频器所处的环境温度过高,则也可能导致电机过热并触发故障代码。
解决方法:
1. 检查负载是否超过了变频器的额定容量,如果是,请减少负载并重新启动变频器。
2. 检查变频器的风扇是否正常工作,如果有故障,请更换风扇或修理风扇。
3. 确保变频器所处的环境温度不会过高,可以通过增加通风或降低室温来解决。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-05-29
你好,报警E010是变频器过热故障,检查风扇是否坏了,如果没有那就是易能变频器的温度检测电路出问题了需送维修
风道堵塞或风扇损坏也会造成逆变器保护,这一类故障都是过热或者过冷造成的逆变器保护,同样的道理,工作环境温度过高,或者工作环境温度过低也会触发保护故障。第三,线路类问题导致的逆变器故障,比如排线控制板连线或插件松动等,根据报警提示我们可以看出逆变器会有欠压、过电流、过电压、过热保护等,其实这个维修和变频器发生这些故障的排除方法相似,只不过把范围限制逆变模块本回答被网友采纳