380v电压铝线50平方的距变压器800米,能带动多少千瓦电量。那位大仙知道能给解答一下。

如题所述

 50平方铝芯电缆能带84千瓦。
  根据电缆截流量对照表查得50平方铝线的安全载流量为150A。
  因此功率为:
  P=1.732UIcosφ
=1.732x0.38x150x0.85
=84kw
(功率因数取0.85)。追问

距变压器800米,能带动84千瓦吗?

追答

那要计算压降了。

一般低压的供电半径要求是250米。