70平方铜电缆能带多少kw?

如题所述

70平方铜电缆能带148千瓦。

70平方铜电缆的安全载流率是225 A,铝电缆的安全载流率是210 A。三相380 V的纯电阻负荷是: P铜=380*225*1.732=148086 W,P铝=380*210*1.732=138214 W。若负荷为电动机,功率系数为0.8,P铜=148086*0.8=118469 W,P铝=138214*0.8=110571 W。

导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。

影响电缆载流量的外部因素

1、合理排列,加大线缆间距

多条导线并敷时会形成邻近效应和集肤效应,使电荷集中在导线截面局部,降低了导线允许载流量。而且多条并敷导致热量集聚,也会降低载流量。比如2.5mm2的铜缆,独立布线时I=32A;家用2相2线同布I=25.6A;工业三相三线同布I=22.4A;4线同布I=19.2A。

2、敷设于散热良好地段,填充导热介质

计算导线载流量时,线缆环境温度可取:空气中敷设取30℃,埋地敷设时取25℃,或根据当地温度资料取定。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考