建筑施工技术中钢筋问题

大家好!我今年才毕业,出来公司就叫我当钢筋工长,今天上午,我在现场发现个问题,约束边缘构件(就是剪力墙阴影部分)图集中是用的箍筋,但是我到现场看到工人用的开口箍,(开端弯钩的)然后我叫工人改了,他们给我的答案,不好操作!只能这样了,我想问的就是,这样可以嘛?还有我们工程目标是汾水杯!质量要求的很严。
还有就是剪力墙砼是C40(锚固是29D)梁板砼是C30(锚固是34D)我自己翻样的时候梁的锚固是照C30锚固计算,但是到现场检查的时候,发现那带班锚固是C40计算,谁的对,谁的错,料的下好了,监理也不懂,昨天检查的时候,我就告诉监理,梁锚固那里我打C40砼。等检查完了,我打的C30砼。请前辈给我个合理解释。(这样的情况,连梁的锚固是按照板砼计算还是墙砼计算。

第一个问题:开口箍在实际施工过程中是允许的,必须保证双向,但是浪费钢筋,一般不提倡采用。
第二个问题:你看一下是否有梁板与剪力墙浇筑采用同一标号的文件(图纸会审、设计变更、技术核定单、现场签证等),这样是为了便于施工。若有的话。那带班的是对的。
题外话:你想想你一年和几个工程的钢筋打交道,而那个带班的可能要实际操作5到6个。而且你是刚刚开始干。现在的监理对于钢筋这一块监督的力度都很大,钢筋工带班的不敢乱来,如果造成返工,所有的损失都是他个人承担,所以他不敢胡来。你相对于他是个新手,你的那个钢筋工带班的是个好老师,你要注意学习。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-02
1、工人的做法叫U形箍,在规范中是允许的
2、这里有个让人迷糊的地方,梁锚固在那里?锚固在那里,就应该按那个地方的混凝土来计算,有可能你门都存在错误,你的是抗震锚固要求,从34D就可以看出,这个问题的关键是看梁钢筋锚固(支座)处的混凝土的强度决定
另,你说的连梁,也可能有2种情况,1是剪力墙里,1是就是连梁,这2个的锚固情况不一样
剪力墙里连梁,其实就是个暗梁,也是剪力墙,所以,在03G101中有这样的规定:锚固长度30D或抗震锚固长度,这2个取最小值,这个在03G101中,就这个是取最小值
普通连梁,早03G101中,就连梁的锚固与钢筋的直径无关,是连梁的钢筋伸至次梁的外边后弯起200,连梁是非受力构件,只起到连系或分隔作用
第2个回答  2010-12-02
1、开口箍的问题没问清楚,不知道你想说什么。
2、锚固长度的问题,不管是什么样的柱、什么样的板,只要考虑其是否抗震,钢筋等级,锚固处混凝土的等级就行了。
第3个回答  2010-12-03
在剪力墙里面使用开口箍是完全可以的
把C30的砼下成C40的,会引起钢筋的长度不够,在节点处不能够很好的绑扎搭接
如果这样下料的话,在正常的使用下,是完全不用担心的,但是一旦受到外在较大的冲击力,必去考虑到抗震的因素,则会引起构件的损坏,破坏点就是在钢筋的绑扎搭接处
由于你的钢筋的下料长度是按照C40的计算的,所以为了整个构件的安全性能,在浇注砼的时候一定要用C40的砼,不然就会出现上面所说的节点破坏