电压互感器的使用方法,谁知道,请赐教

现在我刚进入一家深圳的电力公司工作, 现在所接触的是电压互感器的设备,现在对此设备的使用不太清楚,又没有前辈能现场指导我,请问哪位电力方面的专家能对此问题对我进行指导,或者推荐一些好的资料,谢谢了

1)一般电压互感器按用途分:测量用和保护用
2)按相数分:单相和三相
3)按变换原理分:电磁式电压互感器(VT)和电容式电压互感器(CVT)
4)按绕组个数分:双绕组电压互感器,其低压侧只有一个二次绕组的电压互感器;三绕组电压互感器,有两个分开的二次绕组的电压互感器;四绕组电压互感器,有三个分开的二次绕组的电压互感器.
5)按一次绕组对地状态分:接地电压互感器,在一次绕组的一端准备直接接地的单相电压互感器,或一次绕组的星形联结点(中性点)准备直接接地的三相电压互感器;不接地电压互感器,一次绕组的各部分,包括接线端子在内,都是按额定绝缘水平对地绝缘的电压互感器.
6)按装置种类分:户内型和户外型
7)按结构形式分:单级式电压互感器,一、二次绕组在同一个铁心柱上,绝缘不分级的电压互感器;串级式电压互感器,一次绕组由几个匝数相等、几何尺寸相同的级绕组串联而成,二次绕组与一次绕组的接地端级在同一铁心柱上。
8)按绝缘介质分:干式,浇注,油浸,气体绝缘等!

主要作用如下:
1、给重合闸提供必要信号,一条线路两侧重合闸的方式要么是检无压,要么是检同期,线路PT可以为重合闸提供电压信号。
2、现在部分线路PT时用的电容式电压互感器,可以为载波通信提供信号通道。
3、目前对一些特殊的供电用户线路提供计量电压。

电容式电压互感器

1、概述
电容式电压互感器(简称CVT),1970年研制出国产第一台330KVCVT,1980年和1985年研制出第一代和第二代500KVCVT,1990 年和1995年研制出第三代和第四代500KVCVT,30多年来积累了丰富的科研、开发设计和生产经验,在国内开发出一代又一代的CVT新产品,带动了国产CVT的发展。CVT最主要的特点是:
——耐电强度高,绝缘裕度大,运行可靠。
——能可靠的阻尼铁磁谐振。成功采用新型组尼期,严格进行质量控制,确保出厂的每一台CVT均能在从低到高的任何电压下有效阻尼各种频率的铁磁谐振。
——优良的顺变响应特性。当一次短路后其二次剩余电压能在20MS内降到5%以下,特别适应于快速继电保护。
——具有电网谐波监测的专利技术。

2、应用
电容式电压感器可在高压和超高压电力系统中用于电压和功率测量、电能计量、继电保护、自动控制等方面,并可兼作耦合电容器用于电力线载波通信系统。如有需求,可提供用于谐波电压测量的内部附件及外部接线端子。
(1)安装运行场所:户外或户内。
(2)海拔:330kv及以下产品不超过2000m。500kv产品不超过1000m,根据订货要求,可提供直至4000m的高原型产品。
(3)环境温度:-40/+40度,-25/+45度。由用户在订货时选定(也可选择其他温度类别)。
(4)风速:不超过42m/s。
(5)污秽等级:Ⅰ级污秽(外绝缘爬电比距≥17mm/kv);Ⅲ级污秽(外绝缘爬电比距≥25mm/kv);Ⅳ级污秽(外绝缘爬电比距
≥31mm/kv)。污秽等级由用户在订货时选择。
(6)复冰厚度:不超过10mm。
(7)地震烈度:不超过8度。根据用户要求,也可提供更高抗震能力的产品。
(8)系统额定频率:50Hz或60Hz有用户在订货是确定。
(9)系统接地条件:中性点有效接地或中性点非有效接地;由用户在订货时确定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2007-02-15
电压互感器是专供测量和保护的变压器。用于将电压测量、继电器保护等二次回路隔开,所以又被称为仪用变压器。

1、电压互感器的结构和工作原理基本上和普通小型变压器一样,它的一次绕组与被测电路并联,二次绕组与测量仪表或继电保护装置的电压绕组并联。一次绕组的匝数较多,二次的较小。这样可以将一次侧的高电压变成二次侧的低电压。

2、电压互感器按相数分单相和三相两种;按绝缘结构分有环氧树脂浇注式和油浸式两种;按电压等级分,有0.4kV、10kV、35kV等多种。用于三相回路时,用两只或三只同型号、同规格单相电压互感器进行组合联结。

3、注意:电压互感正常使用时,二次绕组绝不允许短路,因为其二次侧往往与高阻抗负载连接,二次电流极小,所以一次电流更小。但当二次侧短路时,一次电流亦会升高相当大,相当于一次电网短路。所以一般安装时会在二次侧增加串联熔断器。

4、电压互感器外壳必须进行保护接地;二次绕组一端也必须进行保护接地。

参考资料:《初级维修电工技术》