艾默生变频器启动过载保护

我公司一台艾默生变频器30KW,带30KW油泵(叶片泵),调速方式为模拟量调速。当启动频率为2.00HZ时,经常在1.90-2.00HZ间过载跳闸,我设置启动频率为5.00HZ时,又在4.90-5.00HZ之间过载跳闸,请高手们帮分析下!!!

第1个回答  2014-04-07
这个问题应该是选型错误的原因造成的。不知道你是用的那个系列的变频器,油泵负载属于恒转矩负载的,不能采用风机水泵类的变频器来拖动的,具体就会出现你现在的情况。建议换成矢量控制的变频器就可以啦!你现在有可能采用的是风机水泵类负载变频器,如EV2000.追问

为什么启动频率为5HZ,变频器过载保护时的频率确是4.9HZ

第2个回答  2014-04-08
低频启动时,往往需要设定电压补偿,即转矩提升,以补偿低频环境下磁通的不足,试试增加一点转矩提升看看。追问

为什么启动频率为5HZ,变频器过载保护时的频率确是4.9HZ

第3个回答  2014-04-07
泵类的负载最好选用重载型矢量变频器,否则在启动时转矩达不到需求,会引发启动困难,报故障。
建议选用30KW大一档等级的矢量变频器,这跟变频器设置没有太大关系。追问

我的问题是:为什么启动频率为5HZ,变频器过载保护时的频率确是4.9HZ