1. 施工现场的消防器材配置需依据现场的具体要求,包括临时消防给水系统、临时消防池、消防锨、消防应急阀门、消防栓、消防桶、便携式灭火器、消防水源、消防水泵、消防竖管、阀门、软管、消防水泵接合器、灭火毯、沙子、消防斧、消防应急救援包等。
2. 当市政给水管网或天然水源无法稳定且可靠地向施工现场的临时消防给水管网供水时,应设立临时消防水池。消防水池应位于便于消防车接近的区域,其有效容积不应小于18立方米。
3. 施工现场的临时消防给水系统可以与生产、生活给水系统合并设置。消防用水量应不小于10升/秒,并应配备将生产、生活用水转为消防用水的应急阀门。应急阀门数量不应超过2个,且应设置在易于操作的位置,并标明明显标志。
4. 临时室外消防给水系统的设计应满足以下条件:给水管网应布置成环状,或在用水量不大于15升/秒时可布置成枝状;主干管直径不应小于DN100;末端压力不应小于0.2MPa;消火栓应沿主要临时道路、拟建工程和主要临建设施布置,距离道路边线不应大于2米,距拟建工程红线或临时建筑外边线不应小于5.0米;消火栓的间距不应大于120米。
5. 若施工现场完全位于市政消火栓150米的保护范围内,则可不设置临时室外消防给水系统。
6. 在建工程的临时室内消防给水系统通常由消防水源、消防水泵、消防竖管、阀门、软管等组成。对于建筑高度超过100米的在建工程,应增加楼层高位水箱和水泵。
7. 消防水泵的选择应基于消防用水量和扬程等因素,通常配置离心泵或深井泵,并按照一用一备的原则配备两台水泵。
8. 消防竖管的设置应遵守以下规定:各层建筑面积均大于5000平方米时,应设置不少于两条消防竖管;管径应根据用水量、给水压力或流速计算确定;给水压力不应小于0.2MPa,流量不应小于10升/秒;在严寒地区,可采用干式消防竖管,并在首层设置快速接口和止回阀,最高处设置自动排气阀。
9. 楼层高位水箱的有效容积不应少于6立方米,上下两个高位水箱的高差不应超过100米。
10. 室内临时消防给水点的设置应符合以下要求:在建工程应设置临时室内消防给水系统,各结构层均应配备消防给水点;消防给水点应位于明显且易于操作的部位;每个消防给水点的保护面积不应大于2000平方米;每个点应配备2个出水阀门、1根给水软管及不少于2个消防水桶。
11. 隧道内的临时消防给水系统设置应遵守以下规定:消防给水主管宜沿隧道纵向敷设,管径不应小于DN65;给水管网的末端压力不应小于0.1MPa;临时消防给水点的间距不应大于50米;隧道出入口应设置消防水泵接合器和消火栓。
12. 在装饰装修阶段,装饰装修区域或部位的在建工程永久性消防给水系统应能临时投入使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考