22问答网
所有问题
当前搜索:
励磁系统整流柜故障有哪些
我们厂ABB5000遇到这样的事情,加
励磁
时报
整流柜
风机
故障
,检查发现某面...
答:
风机挡板有卡涩
。ABB5000励磁的整流柜冷却风机挡板,气构造是纯机械的。挡板打卡后会触动一个微动限位开关。这样励磁系统就知道了改组风机运行正常。机械结构就容易卡涩,一旦打不开挡板,或挡板打开的时候卡了一下,造成微动开关没有动作,励磁系统就会自动切换另一组风机运行。看你的情况第二次启动的时候...
励磁柜
三相电流不平衡
答:
(1)励磁系统整流柜可控硅击穿或可控硅保险丝熔断 (2)励磁系统整流柜输出电流大大超过正常额定电流
(3)所配置的整流柜三相综合均流系数(R、S、T)存在差别 (4)
励磁系统内部的同步变压器故障
,
造成U、V、W三相输出不平衡
(5)
触发脉冲信号不同步
。可通过如下方法测量:(1)用示波器测量励磁系统...
励磁系统整流柜
集中指示灯不亮
答:
调节器故障、起励回路有故障
。1、励磁系统整流柜集中指示灯不亮是因为整流柜的调节器故障导致的,更换调节器即可解决。2、励磁系统整流柜集中指示灯不亮是因为起励回路有故障导致的,更换起励回路即可。
发电机
励磁整流柜
老化原因
答:
工作时间长、零件安装松动
。1、工作时间长。发电机励磁整流柜在长时间的工作后,就出现腐蚀风化的情况,导致发电机励磁整流柜老化。2、零件安装松动。发电机励磁整流柜的零件安装松动,在工作时就会造成磨损,导致老化。
励磁
功率柜均流运行灯亮的原因
答:
1、发生快熔熔断后,
整流柜
上快熔熔断指示灯亮,智能操作屏发出中文的红色闪烁报警信号,微机监控装置同时报警。处理:立刻将
故障
功率柜退出,确定是那一只快熔熔断,检查对应的晶闸管是否损坏,更换正常后将功率柜投入运行。2、主通道发生脉冲丢失故障后调节器自动切换到备用通道运行,智能操作屏发出中文的红色...
励磁系统有哪些故障
会导致跳机?
答:
最常见的是
励磁系统
引起的失磁或过压,造成发变组保护动作跳机。对于很多国外的励磁调节器,本身设计有很多保护,如退柜跳机(N-1)、
整流柜
温度高跳、通讯异常、以及一些特殊逻辑跳机等等
汽轮发电机微机
励磁柜
显示
励磁故障
怎么处理
答:
经检查发现励磁机
整流
部分输出不正常,经检查为整流二极管有
故障
,解决后升压正常。(2)励磁PT电压故障及处理某电厂为可控硅自并激
励磁系统
,发电机到额定转速后,运行人员在励磁调节柜上操作“开机”开关,发电机开机起励后,发电机电压表指针不动,励磁变副边电压表很快满表,随即保护动作,灭磁开关跳...
浅谈火力发电厂发电机
励磁系统
常见
故障
答:
关键词:火力发电厂;发电机;
励磁系统
;常见
故障
1、火力发电厂发电机励磁系统概述 1.1基本结构 为了实现机械能或者其他能量与电能的相互转换,同步发电机需要有一个直流磁场,直流电流为发电机提供所需要的直流磁场,提供直流电流的系统就是励磁系统。励磁系统一般由励磁功率单元和励磁调节器两个主要部分...
发电机
励磁系统
的几种
故障
处理
答:
1、保护装置误报“转子回路一点接地”
故障
处理。本次事故说明保护装置的“转子回路一点接地”功能不够完善,其动作机理不够科学,容易误动,需要完善“转子回路一点接地”功能,或者更换为更为可靠的“转子回路一点接地”保护装置。2、正常调节有功功率引起机组解列的事故处理。对
励磁
调节器的低励限制功能...
自并励晶闸管静止
励磁系统
中,三相桥式全控桥
整流
电路中晶闸管损坏,保险...
答:
是
励磁
电源电压异常造成晶闸管损坏,压敏电阻保护动作,保险熔断。