答:
你说的断路器上的脱扣器一般是有压脱扣,也就是你在脱扣线圈两端施加380V电压后就会跳闸
;还有一种是失压脱扣,需要线圈是一值带电,当没有电后会跳闸。你的用该是前面的那种,在脱扣线圈的一端接三相电的其中一相(如A相),电表的14端接三相电的另外两相的其中一相(如B相或者C相),电表的1...
施耐德
三相四线
不插卡
电度表
的信号
线怎么
与分励
脱扣器
连接
答:
这个连接方法如下:1、确认电路断电。2、确定信号线和分励脱扣器的接口
。3、连接信号线。4.连接信号线到分励脱扣器。5、检查连接。
三项
四线电表
外接断路器上附带的380V
脱扣器
该
怎么接
电表用于门市计 ...
答:
你说的断路器上的脱扣器一般是有压脱扣,也就是你在脱扣线圈两端施加380v电压后就会跳闸
;还有一种是失压脱扣,需要线圈是一值带电,当没有电后会跳闸。你的用该是前面的那种,在脱扣线圈的一端接三相电的其中一相(如a相),电表的14端接三相电的另外两相的其中一相(如b相或者c相),电表的1...
带互感器
三相四线
预付费
电表
与断路器
脱扣器如何
接线?
答:
电表提供一个无源开点,把它当做一个开关。断路器分励
脱扣器
有C1 、C2标识,C1接电表无源开点的任意一个,电表另一个无源开点接到断路器下端A相,C2直接接到零排即可。电表表尾有一组常开触点输出,断路器脱扣器如果是220v的,一根线直接接零线,另一根
线接电表
表尾常开触点的一端,常开触点的另...
380伏分励
脱扣器
,
怎么
和电子式
三相四线
预付费
电能表
连接
答:
三相四线预付费表内继电器的常开触点与380V分励脱扣器线圈串接即可
,L1、380V一一分励线圈一一预付费电表内继电器的常开触点一一L2、380V。
三相四线电表
连接断路器上的380V
脱扣器
表上有跳闸常开 跳闸公共 两...
答:
首先,
脱扣器
需要一个电源,有交流的,也有直流的。
电表
上的2个接线端就相当于一个开关的2端。这个开关是
电度表
来控制闭合、断开的。通常情况下是断开的。电表上的2个接线端,还要看看额定电流,是不是超过断路器上380V脱扣器的分闸电流。如果大于,可以直接接,如果小于,就需要增加中间继电器,用电表...
三相四线
制预付费插卡
电表
1.5-6A,外接互感器,
怎么接
交流接触器或
脱扣
开...
答:
把预付费的
电度表
的控制端子的常开触点串接在交流接触器的线圈回路即可,如果是
脱扣器
线圈接常闭端子,。其实就是说当电度表欠费时电度表的触点打开给脱扣器提供回路,脱扣器线圈得电动作。接触器是断电动作。
三相四线
预付费
电表脱扣
线
怎么接
答:
接一个电源给常开端子例如接A相,常开另一端接分励
脱扣器
,分励脱扣器然后再串一个断路器本身的常闭点。合闸时候常闭,跳闸后变为常开,防止欠费跳闸以后分励脱扣器一直带电烧坏。你的分励脱扣器是220V的,串节点后的另一端接N,就可以了,意思就是这个常开点有费的时候是常开,如过欠费了,它变...
三相四线电表
连接断路器上附带的380V
脱扣器
该
怎么接
求详细解释
答:
三相四线电表
出电源,接断路器上桩头。380v的
脱扣器
(也叫脱扣线圈)两根引线,接控制电路。脱扣器说白了就好比一个接触器的线圈,当负载超出断路器的设定电流时控制电路的热继电器就会动作,辅助触点常开变常闭,常开的变常闭,使其接触器失电,迫使电气设备停止运行。如果你的脱扣器的引线一根接电源,...
三相四线脱扣
空开接线图
答:
需要把
脱扣器
的上与下依次标上5与6,为了能够起到漏电保护作用,接线要做到:1火线进、2零线进、3火线出、
4接
5、6接零线。1、第一步,要把需要接入的导线头部的绝缘层剥落掉长1.5cm,使内部导电材质漏出。2、第二步,要先确定好空开的上下面的方向,用来区别进线和出线端,通常空开壳体上都有...