三相电机母线电流估算方法
1200w
电机母线
限流多少合适
答:
1200w
电机母线
限流5.5安培或2.5安培合适。1、如果电机是单相电机,1200瓦的额定
电流
是5.5安培,过载保护值整定在6安培合适。2、如果是
三相电机
,1200瓦的额定电流大约是2.5安培,过载保护整定值2.8安培合适。
母线
槽长度250米 安装8只315A塑壳开关(每只供4台27KW风机)。如何确定母 ...
答:
启动时
母线
相对电压Ustm=0.921 电压波动d%=8.341 二、收尘系统风机
电机
启动压降计算
电动机
额定功率:P=1250kW 电动机额定
电流
:Ie=86A 系统额定电压:Ue=10.5kV (1)当软启动电流倍数b=2时 母线最小短路容量:Skm=111MVA 电动机视在功率:Slh=1470.59kVA 电动机无功功率:Qlh=774.68kvar ...
55kw的
电动机
要用多大的电缆
答:
一、
电机
工作
电流
约为110A左右,可以选择35平方毫米的铜电缆。二、计算过程:1、额定电流计算 I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=50/0.53=104.45A。2、如果是近距离(几十米以内),铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。3、如果是远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米...
比如多大的
三相电动机
,应该用多少平方的铜芯电缆,怎么计算,详细说明...
答:
,参照每平方电缆的安全载流量,即可计算,比如查表得知,4KW
电机
额定
电流
为8.8A,参考2.5平方电缆安全载流埋地敷设为22A,考虑小线径电缆敷设时的长度、启动时的电流、再考虑布线的机械强度,和电机有短时过载的可能,所以4KW电机必须得选3X2.5+1X1.5平方的电缆。做电源线。
16平方的铜线220V能带多少千瓦?
答:
16平方的铜线220V能带27.4千瓦。由
三相电机
公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率P=1.732*0.22*90**0.8=27.4千瓦,cosΦ为0.8。电压为220V,16平方的铜线的安全载流为90A。
三相
四线电缆能负载多大的
电流
?
答:
2、根据
三相
平衡负荷标准公式-视在功率S =根号3乘以线电压乘以线
电流
,得S=1.732*380*32=21061伏安。3、根据公式功率P=S*功率因数,电炉丝或白炽灯等发热的纯阻性负载功率因数高,因此可取“1”,得P1=S*功率因数=21061*1=21千瓦。4、
电动机
是感性负载,功率因数低,一般取0.75,得P2...
120千瓦的
三相
发
电机
用多大铜电缆?
答:
功率为120千瓦,电压为380伏,需要截面积为76平方的电缆。根据题意可知:工作
电流
约:228A 导线选用面积:S=228÷3=76 根据电缆规格应选用:3*95+1*70的铜电缆 接线
方法
三相
交流发
电机
向外供电时,把三组线圈的末端X、Y、Z联在一起,从联接点引出一条线,这条线叫零线,也叫中性线。再从线...
三相
短路
电流
计算公式
答:
三相
短路
电流
计算:起始短路电流周期分量有效值/KA In =1.05Un /√3 /Z∑=1.05Uφ/√R2∑+X2∑ 式中 Un、U/φ——网络标称电压(线电压、相电压),V。Z∑、R2∑、X2∑——计算电路总阻抗、总电阻、总电抗,主要为系统、变压器、
母线
、及线路阻抗,mΩ。三相四线的联接
方法
:1.三相交流...
95平方毫米的铝线
三相
的动力负载是多少千瓦
答:
三相五线50方的电缆可承载105千瓦。由
三相电机
公式:P=1.732UIcosΦ 所以功率可计算出:P=1.732*380*200*0.8=105千瓦,cosΦ为0.8,电压为380V,三相95平方的铝芯线可承载200A的
电流
。
电缆载流计算
方法
答:
测知无铭牌
电动机的
空载
电流
,估算其额定容量 口诀:无牌
电机
的容量,测得空载电流值,乘十除以八求算,近靠等级千瓦数。说明:口诀是对无铭牌的
三相
异步电动机,不知其容量千瓦数是多少,可按通过测量电动机空载电流值,
估算电动机
容量千瓦数的
方法
。测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量 口...