第1个回答 2009-11-22
设输电导体中流过的电流为I(A),安全载流量Ia,截面积为S(mm2),截面积为S的周长为L,
安全电流密度(A/ mm2)Iad=Ia/S。
相同材料导线(包括母线)的安全载流量Ia主要由该导线通电后的温升决定,温升与导线表面的散热有关。
若导线的表面积与体积的比为K,长导线的端面积可以忽略,则K=L/S。
K越大,说明导线的表面散热越好。
对于圆截面导线,半径为R,则K=2πR/πR2=2/R,
可见细的导线的安全电流密度Iad比粗的导线的安全电流密度要大。
例如:1kV VV单芯铜电缆
S Ia Iad
1 18 18
1.5 23 15.3
2.5 32 12.8
10 72 7.2
50 204 4.1
120 356 3.0
240 552 2.3
(数据引自《实用电工速查速算手册》,P.82)
另外,相同的电缆,安全载流量Ia随环境温度的上升而下降。
相同的电缆的安全载流量Ia还与敷设方式有关,地下直埋比穿管要高。
所以正规设计时应查阅有关的手册和不同使用情况的不同的计算公式,
有本《电工手册》,可以解决这方面的基本问题。
第2个回答 推荐于2017-09-21
导线截面积与载流量的计算
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。本回答被提问者采纳