22问答网
所有问题
当前搜索:
三相电机母线电流估算方法
中如何选择电缆截面积
答:
这要根据你30千瓦是
电机
类的设备,还是电炉类的设备,要是单台电机类设备 30000/(380*1.732*0.8)=56.8A ,要是电炉类设备30000/(380*1.732)=45.4,除以根号3即1.732是计算每一相线的
电流
,要是电机类设备建议选YJV的25平方的线(载流量25度92A,计算
方法
56.8*1.3=73A),主要电机...
3相
4平方电线可以负荷多少千瓦
答:
2、根据
三相
平衡负荷标准公式-视在功率S =根号3乘以线电压乘以线
电流
,得S=1.732*380*32=21061伏安。3、根据公式功率P=S*功率因数,电炉丝或白炽灯等发热的纯阻性负载功率因数高,因此可取“1”,得P1=S*功率因数=21061*1=21千瓦。4、
电动机
是感性负载,功率因数低,一般取0.75,得P2...
电动机
190千瓦需要多大的空开
答:
190KW需要截面积是240平方毫米的铜芯电缆,大约需要使用额度
电流
是340安培的开关。如果是
三相
四线制,电压是380V,功率P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=190000÷(1.732×380×0.85)=339.628(安培)根据安全载流量表,选用240平方毫米的铜芯电缆。
三相
电电压降怎么计算
答:
问题四:
三相电机
启动
母线
降电压怎么计算 首先要计算电机接入端的系统阻抗,如果是几百千瓦以下的电机,高压电网的阻抗可以忽略不计,只计算变压器的阻抗,变压器的阻抗可以这样计算:Xt=Uk%×Un/In 式中:Xt变压器阻抗;Uk%阻抗电压百分比;Un额定相电压;In额定
电流
所有数值均按变压器计算侧的。然后用...
三相电机
启动
母线
降电压怎么计算?求解!
答:
首先要计算
电机
接入端的系统阻抗,如果是几百千瓦以下的电机,高压电网的阻抗可以忽略不计,只计算变压器的阻抗,变压器的阻抗可以这样计算:Xt=Uk%×Un/In 式中:Xt变压器阻抗;Uk%阻抗电压百分比;Un额定相电压;In额定
电流
所有数值均按变压器计算侧的。然后用电机的启动电流(一般异步电机直接启动取电机...
电机
短路
电流
的计算?
答:
3. 短路
电流
计算公式或计算图表,都以
三相
短路为计算条件.因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流.能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流.三.简化计算法 即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要.一些设计手册提供了简化...
根据
电机
功率怎么选型交流接触器以及开关?
答:
根据
三相
鼠笼异步
电动机的
容量,选择断路器、接触器、热元件及导线的计算
方法
如下:1、电动机的容量设为 X (kW),则电动机的额定
电流
为:2*X( A),一般情况下,跟电动机铭牌上的额定电流相差很小,如果不确定的话,可以拿电动机手册查一下。例如:电动机功率 7.5(kW),则额定电流为15(A...
建筑施工现场临时用电,分路
电流
算出来后怎么选择合适的电缆,有什么相关...
答:
电缆截面
估算方法
一二 先估算负荷
电流
1.用途 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220伏
三相
四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀 低压380/220伏...
电工实用口诀的目录
答:
BxH型橡皮花线截面速判定5-3圆铜导线诸数据速
估算
5-4绝缘导线载流量速估算5-5铝、铜排载流量速估算5-6钢排
母线
载流量速估算5-7导线电阻速估算5-8 10(6)kV电力电缆电容
电流
速估算5-9
电动机
供电导线截面速估算5-10电动机供电导线穿管钢管规格选择速估算第六章根据易获两参数,...
电线的线径与功率的换算
答:
I 是
电流
=A P是功率=W【空开大小计算】
三相
电:电流=功率÷380÷1.732 单相:功率单位是W ÷220=电流也就是A 功率计算公式:交流单相220V,P=U乘I 三相交流380V,P=√3乘U乘I乘cosφ,其中cosφ是功率因数,阻性负载取1,感性负载(如
电机
)取0.8。