答:
问题一:30KW
三相电机电流
多少。怎么算的。配多少的电流互感器。 I=P/(√3Ucosφ)=30000/(√3x380x0.85)=53.6安 其中cosφ为功率因数,这里取0.85 配75/5的电流互感器比较合适。问题二:电流互感器如何配置 电压互感器的配置(1)
母线
。工作和备用母线都装1组电压互感器,用于同期、测量仪表...
三相
短路
电流
怎样计算?
答:
三相
短路
电流
计算:起始短路电流周期分量有效值/KA In =1.05Un /√3 /Z∑=1.05Uφ/√R2∑+X2∑ 式中 Un、U/φ——网络标称电压(线电压、相电压),V。Z∑、R2∑、X2∑——计算电路总阻抗、总电阻、总电抗,主要为系统、变压器、
母线
、及线路阻抗,mΩ。三相四线的联接
方法
:1.三相交流...
三相
四线电缆能负载多大的
电流
?
答:
2、根据
三相
平衡负荷标准公式-视在功率S =根号3乘以线电压乘以线
电流
,得S=1.732*380*32=21061伏安。3、根据公式功率P=S*功率因数,电炉丝或白炽灯等发热的纯阻性负载功率因数高,因此可取“1”,得P1=S*功率因数=21061*1=21千瓦。4、
电动机
是感性负载,功率因数低,一般取0.75,得P2...
120千瓦的
三相
发
电机
用多大铜电缆?
答:
功率为120千瓦,电压为380伏,需要截面积为76平方的电缆。根据题意可知:工作
电流
约:228A 导线选用面积:S=228÷3=76 根据电缆规格应选用:3*95+1*70的铜电缆 接线
方法
三相
交流发
电机
向外供电时,把三组线圈的末端X、Y、Z联在一起,从联接点引出一条线,这条线叫零线,也叫中性线。再从线...
比如多大的
三相电动机
,应该用多少平方的铜芯电缆,怎么计算,详细说明...
答:
,参照每平方电缆的安全载流量,即可计算,比如查表得知,4KW
电机
额定
电流
为8.8A,参考2.5平方电缆安全载流埋地敷设为22A,考虑小线径电缆敷设时的长度、启动时的电流、再考虑布线的机械强度,和电机有短时过载的可能,所以4KW电机必须得选3X2.5+1X1.5平方的电缆。做电源线。
母线
槽长度250米 安装8只315A塑壳开关(每只供4台27KW风机)。如何确定母 ...
答:
启动时
母线
相对电压Ustm=0.921 电压波动d%=8.341 二、收尘系统风机
电机
启动压降计算
电动机
额定功率:P=1250kW 电动机额定
电流
:Ie=86A 系统额定电压:Ue=10.5kV (1)当软启动电流倍数b=2时 母线最小短路容量:Skm=111MVA 电动机视在功率:Slh=1470.59kVA 电动机无功功率:Qlh=774.68kvar ...
55kw的
电动机
要用多大的电缆
答:
一、
电机
工作
电流
约为110A左右,可以选择35平方毫米的铜电缆。二、计算过程:1、额定电流计算 I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=50/0.53=104.45A。2、如果是近距离(几十米以内),铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。3、如果是远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米...
16平方的铜线220V能带多少千瓦?
答:
16平方的铜线220V能带27.4千瓦。由
三相电机
公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率P=1.732*0.22*90**0.8=27.4千瓦,cosΦ为0.8。电压为220V,16平方的铜线的安全载流为90A。
95平方毫米的铝线
三相
的动力负载是多少千瓦
答:
三相五线50方的电缆可承载105千瓦。由
三相电机
公式:P=1.732UIcosΦ 所以功率可计算出:P=1.732*380*200*0.8=105千瓦,cosΦ为0.8,电压为380V,三相95平方的铝芯线可承载200A的
电流
。
电压升高或降低,
三相电机
的
电流
如何变化
答:
电机
正常的
电流
是根据负载的轻重来的 正常运行时 一般是不会达到额定负载的 都应该比额定电流小才对 就楼主所说的 就正常理论 P=3U相I相 cosφ 如果你电压抬高 电流肯定变小 实际运行时候应该是比额定电流小 如果高于额定电流肯定属于过载了 说明电机选型有问题 选小了 电机有铭牌 看铭牌是380V 就...