22问答网
所有问题
当前搜索:
与带电部位安全距离
电气
安全距离
标准是多少米?
答:
1m
。安全距离要求为
500kV:5m
;220kV:3m;110kV:1.5m;35kV:1m;10kV:0.7m;变配电设备安全距离指带电体与其他带电体、接地体、各种遮栏等设施之间的最小允许距离。检修安全距离指工作人员进行设备维护检修时与设备带电部分间的最小允许距离。10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5...
带电作业时,
距离带电
设备
多远
?
答:
工作人员在10kV及以下电气设备上工作时,
正常活动范围与带电设备的安全距离为0.35米
。正常活动范围是指工作人员正常活动中与带电设备必须保持的距离: 10KV及以下为0.4M, 35KV为0.6M,110KV为1.5M, 220KV为3.0M, 550KV为5M。工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离,它考虑了工作人员在...
人体与被验电的线路、设备的
带电部位
应保持
答:
这一距离是指:在地面电气化作业中,
人与电气化体之间的安全距离不得小于0.4米
,工作人员在正常范围内的移动距离小于0.4米时必须切断设备。为了防止身体接触或接近带电体引起的触电事故,为了避免车辆碰撞或其他工具或太靠近带电体引起的事故,为了防止火灾,防止过电压放电和各种短路事故。
人
与带电
体间的
安全距离
离是多少?
答:
对于交流电压的最小安全距离:
10KV及以下—— 0.70米 20、35KV ——1.00米 220KV ——3.00米 330KV ——4.00米 500KV ——5.00米
750kV——6.0米 1000KV ——7.00米 电气设备分为高压和低压两种,高压—设备对地电压在250V以上;低压—设备对地电压在250V及以下。在各种工况条件下,...
人
与带电
设备的
安全距离
是多少?
答:
根据《电业安全规程》,人与带电设备的最小安全距离 ,不同的电压等级对应的安全距离分别如下:
10千伏及以下 0.7米 20~35千伏 1.0米
44 千伏 1.2米 60~110千伏 1.5米 154千伏 2.0米 220千伏 3.0米 330千伏 4.0米 500千伏 5.0米 在输电线附近工作的起重机各部分...
电工作业人员实地操作时离
带电
体的
安全距离
分别是多少米?
答:
人身
与带电
导体间的
安全距离
是按电压等级确定的,电气设备分为高压和低压两种:高压—设备对地电压在250V以上;低压—设备对地电压在250V及以下。人与带电设备的安全距离见表所列。这个”正常活动范围“是指工作人员正常活动中与带电设备必须保持的距离:10KV及以下为0.4M,35KV为0.6M,110KV为1.5M...
在邻近
带电
部分进行起重作业时的
安全距离
是多少
答:
正确答案 4 在靠近220KV设备带电部分作业时,
与带电
设备的
安全距离
应大于(3)m。设备不停电时的安全距离,其规定数值如下:10kV及以下一0.7m,35kV—1.0m,l10KV一1.5m,220kV一3.0m,500kV一5.0m。该安全距离规定值是指在移开设备遮栏的情况下,并考虑了工作人员在工作中的正常活动范围...
在扑灭带电体火灾时如不能及时切断电源人
与带电
体的
距离
必须大于
答:
在扑灭带电体火灾时,如不能及时切断电源,人
与带电
体的
距离
必须大于3米。带电设备或线路发生火灾到场处置时应首先考虑切断电源,当电源无法切断且现场无有效控制的手段消防员可实行水枪出水灭火。消防人员特别是水枪手,必须穿戴好绝缘胶靴和手套,必要时应穿均压服。穿着均压服有两个作用:一是使人体各...
在低压操作中人体及所携带工具
与带电
体的
距离
不应小于
答:
人体及所携带的工具
与带电
体
距离
不应小于0.1m。间接接触电击防护措施:1、IT系统(保护接地)将电气设备在故障情况下可能呈现危险电压的金属
部位
经接地线、接地体同大地紧密地连接起来。通过低电阻接地,把故障电压限制在
安全
范围内;在380V不接地低压系统中,一般要求保护接地电阻RE≤4Ω;用于各种不接地配电...
在电力线路下作业,什么
安全距离
,防止强电弧触电
答:
在电力线路下作业,人体
与带电
体之间的最小
安全距离
是 :6-10kV为0.7m;10-35kV为1.0m;35-66kV为2.0m。只有严格遵守上述规定,才能防止强电弧触电。