22问答网
所有问题
当前搜索:
主风管最大风速
排烟系统
主风管风速最大
是多少
答:
1. 排烟系统主风管的风速应符合国家建筑设计防火规范的要求。对于金属管道,
风速不应超过每秒20米
;对于非金属管道(通常是混凝土风井),风速不应超过每秒15米。2. 排烟口或送风口的最低风速计算方法如下:首先,将每小时的总风量(立方米)除以3600,再除以风管的横截面积(平方米),得出的结果即为...
排烟系统
主风管风速最大
是多少
答:
根据建筑设计防火规范规定:排烟系统管道的
风速
应符合下列规定:采用金属管道时,不宜大于每秒钟20米,采用非金属管道(注:多为混凝土风井)时,不宜大于每秒钟15米。排烟口/或者送风口最小风速计算 总风量。每小时的立方米数除3600再除以
风管
的横截面积(平方米),所得的数就是风速(每秒米)。知道风...
排烟系统
主风管风速最大
是多少
答:
根据<<建筑设计防火规范>>规定:排烟系统管道的
风速
应符合下列规定:采用金属管道时,不宜大于20m/s,采用非金属管道(注:多为混凝土风井)时,不宜大于15m/s。
暖通空调,风管的
主风管
、支干管、送风口
风速
是多少?范围是多少?给排水...
答:
为防止风口噪音,
送风口的出风风速宜采用2~5m/s
。风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同,一般当层高在3~4米的房间大约取风速在2~2.5米每秒。根据经验一般可将使每个风口在20~25平方米的面积,其风量大约在500立方米左右。进出水管的压力没有具体要求2.5~4KG都没有问题。
暖通空调,风管的
主风管
、支干管、送风口
风速
是多少?范围是多少?给排水...
答:
1. 主风管、支干管和送风口的风速在暖通空调系统中至关重要,直接影响空气流动和分布效率。一般而言,
主风管的风速设计在10-15米/秒(m/s)
,而支干管的风速可适当降低至5-10米/秒。2. 送风口的风速通常控制在2-5米/秒,以确保舒适性和避免产生噪音。具体风速的选择还需考虑建筑的具体情况和...
暖通空调,风管的
主风管
、支干管、送风口
风速
是多少?范围是多少?给排水...
答:
1. 主风管、支干管和送风口的风速标准:-
主风管风速
通常保持在4至7米/秒,以符合设计规范并控制噪音在40至50分贝(dB)(A)之间,相应噪声评价数(NR或NC)为35至45dB(A)。- 支干管风速则应控制在2至3米/秒,以保持噪音在规定范围内。- 通风机与消声装置之间的风管风速可适当提高至8至10米/...
镀锌
风管风速
规范要求
答:
根据百度文库相关资料显示:镀锌
风管风速
规范要求如下:1.对于矩形风管,边长小于或等于450mm时,
最大
流速应小于或等于15m/s;边长大于450mm时,最大流速应小于或等于20m/s。2.对于圆形风管,风速应小于或等于15m/s。3.在人行区域、洁净室、工艺设备内部等场所,风管内的风速应小于或等于10m/s。4...
不同级别的无尘洁净室空调系统
风管风速
为多少合适?
答:
1)低速系统低速系统踅指风管风速低于15m/s的系统,公用和民用建筑的
主风管风速
一般不超过l0m/s。2)高速系统高速系统是指风管风速高于15m/s。公用及民用建筑的主风管风速大于 12m/s也称为高速系统。净化空气调节系统,根据室内噪声级的要求,风管内风速宜按下列规定选用:一、总风管为6--10米...
中央空调送回风
主风管风速
范围是多少?
答:
支管3-4.5 从支管上接出的
风管
3-3.5.一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB(A)之间,即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4~7m/s,支
管风速
为2~3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8~10m/s。
新风
风管风速
的范围是多少,有没有什么规范说明?_百度问一问
答:
风机主管道风速一般控制在15m/s左右,风速太小,管道会很大,不太经济。风速太大,阻力太大,会造成风机负荷过大,造成浪费。可以参考相关的废气处理设计手册或环保设【摘要】新风
风管风速
的范围是多少,有没有什么规范说明?【提问】一般在2米每秒以内!对人的感觉就是接近木有感觉!因为新风系统是24小时开机...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
最大风速和极大风速
风口风速不能比风管大
风口和风管风速相差过大
主风管风速
风管风速与管径
风管的风速都怎么确定
风管风速确定依据
风管风速一般取多少
排风管风速要求