22问答网
所有问题
当前搜索:
人防密闭通道套备用管高度
人防
工程穿墙套管两端出墙距离是不是150mm
答:
18.
人防
强、弱电井、各人员出入口和连通口的防护
密闭
门和密闭门门框墙上应预埋4~6根管径为50~80mm,壁厚大于2.5的热镀锌钢管,作为
备用管
。具体做法为两端出墙100,中间双面满焊密闭肋(δ≧4,b≧50)。19. 各类母线槽、桥架不能直接穿越人防临空墙、门框墙、外墙及顶板。当必须通过时,...
人防
工程施工中常见的质量通病?
答:
②电气管线直接从
人防
区引人非人防区,或防护单元之间未做防护
密闭
措施。在底板中穿过临空墙、密闭墙和临战封堵处的电气管线,应引至墙体两侧,在墙体内安装密闭盒,两个密闭盒用镀锌钢管连接,钢管中间设密闭肋,密闭肋应用3—4mm钢板并和镀锌管双面满焊,当钢管直径小于32mm时,密闭盒可采用86型接线盒代替,钢管直径为3...
人防
门尺寸
答:
钢筋混凝土
密闭
门(
人防
门)FJM6027,600表示设备接管直径:HFM2020,洞口尺寸6000宽*2700高、HM1220,洞口尺寸2000宽*2000高、GHSFM6027,洞口尺寸6000宽*2700高FMDB6027,防火卷帘(一般为特级),钢筋混凝土防护密闭门(人防门),悬板式防爆波活门(人防门),防护密闭封堵板(人防钢结构封堵构件),钢...
人防
口部的
密闭通道
在面积方面有设计要求吗?应该设计为多少?
答:
人防
物资库的主要出入口宜按物资进出口设计,建筑面积不大于2000m2物资库的物资进出口门洞净宽不应小于1.50m、建筑面积大于2000m2物资库的物资进出口门洞净宽不应小于2.OOm
人防
设施包括什么
答:
一、
人防
设施包括什么 1、
密闭
设施 这是使用防护门、密闭设备、以及
通道
组成的,不但可以防止毒烟毒雾进入到内部,避免使用者出现中毒的情况。而且还可以防止炸弹、导弹爆炸产生的冲击波影响。 2、滤毒通风设施 其是由滤尘设备、滤毒设备、风机、及管道组合而成的。其中滤尘和滤毒设备,可以有效的消除进入的灰尘、毒雾...
...有一个问题不懂。请问
人防
地下室暖通
密闭通道
墙上的超气压排气活门...
答:
但如果是扩大的防毒通道(即防毒通道和洗消间位于一个房间里),那排气活门直接安装在防毒通道的侧墙上。一般情况下型号为PS-D250型。预埋短管的管径与活门的通风口径一致,活门的通风口直径为d250。建议看下标准图集FK01~02,可达到一目了然。
密闭通道
属于进风口部,防毒通道属于排风口部。谢谢 ...
人防
气密测量管安装位置
答:
气密测量管应设置在
人防
部门一侧距地坪1.5m处,当防毒通道或
密闭通道
的宽度较小时,可将人防气密测量管设置在人防门上方,距洞口边缘不少于300mm,气密测量管两端应加管帽或丝堵。悬板活门垂直连接时,两阀中心间距不得小于600mm;水平安装时,两阀中心间距不得小于500mm。测压管设置问题 顶板隐蔽验收时...
人防
给排水穿顶板
密闭
处理
答:
2.
密闭通道
、防毒通道、洗消间、滤毒室、扩散室等房间、通道,其墙面、顶面、地坪均应平整光洁、易于清洗。3.
人防
地下室防护区顶部(除第2条中叙述个区域外)不允许用水泥砂浆粉刷或找平nrvz4.非活置式人防门下有门槛,门槛与地坪建筑高差应≧150mm;活置式人防门下无门槛,门框下边与建筑地坪同...
地下
人防
工程电线管用什么材质?有没有强性规定?
答:
根据《
人民防空
地下室设计规范》规定:防空地下室有“防核武器、常规武器、生化武器”等要求,电气管线进出防空地下室的处理一定要与工程防护、
密闭
功能相一致,这些部位的防护、密闭相当重要,当管道密封不严密时,会造成漏气、漏毒等现象,甚至滤毒通风时室内形不成超压。在防护密闭隔墙上的预埋管应根据...
人防
排风扇安装要装防火阀套管该出墙多少?
答:
平时将手动
密闭
阀及防爆破活门关闭,以免平时通风系统漏风。⑵ 滤毒通风系统的粗滤器、预滤器和过滤吸收器应安装或购置到位。⑶ 本
人防
地下室战时尽可能利用平时已设置的送排风管道,战时风管接平时风管处的平时风管均预留法兰堵板接口。平时不安装的战时使用通风设备和管道,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
人防密闭通道套管高度
人防密闭通道内留有消防套管
人防密闭门套管高度
人防防护密闭套管图片
人防通风密闭套管
人防密闭通道
人防密闭通道要求
人防密闭通道内可以不设集水坑吗
人防密闭套管规范