22问答网
所有问题
当前搜索:
双电源转换开关下端没电
...再转换到市电时
转换开关
上端有电,
下端无电
是怎么回事?
答:
这种情况有可能是市电空开脱扣了
,只有拆开双电源检查市电空开是否能合得上?如果是塑壳空开脱扣要先将空开手柄用力向下压,待挂上扣后再合闸就能合得上了。如果空开能合的上但下端还是没电就要检查空开是否损坏了。
双电源
自动切换开关主电源闪断后瞬间恢复
转换开关
上端有电,
下端无电
...
答:
是切换
开关
的主供切换开关触点没有完全恢复原位或己损坏。
施耐德
双电源转换开关
进线端有电,
下端无电
的原因是什么?
答:
要具体情况具体分析,
断路器是否合闸、接线是否正确、开关机构是否处于闭合位置、是否有故障
,如无法确认原因可以联系相关人员!
双电源
切换
开关
指示灯都亮,就是转不下来电,为什么?
答:
1.重新调整进线电源电压
2.
检查进线电源是否有断相,或虚接现象
,如存在接实,其中包括自动转换电器的采样线。3.控制器插件重新接插或更换控制器。4.进线电源端中性线与相线接反,重新更正接好。四、自动转换开关脱扣灯亮 可能出现部位:1.运输原因造成自动转换电器断路器 脱扣 2.使用中造成自动转换...
双电源
自动
转换开关
进线有电,出线
没电
是怎么回事?
答:
双电源自动转换开关进线有电出线没电,
说明电源开关的刀闸在中间位置,或者是切换过程中卡住在中间
,用手动操作手柄先把开关打到位,再用自动试验一下能不能切换,如果不能切换就是坏了
各路大仙!德力西
双电源转换开关
,负载
无电源
,用手柄转到双分位置再重新...
答:
就是两路
电源
的
开关
均处于分闸位置。负载
无电
可能是有一路的开关跳闸了,开关处于跳闸位。
双电源
自动
转换开关
进线电压都正常,出线只有一路有电,是双电源自动转换...
答:
双电源
就是输出一路,等这一路
没有电了
,双电源自动
转换
使另一路启动。你的也没有坏。
双
转换开关下面
伐切断会烧坏?
答:
三
转换开关下面
的阀的话,切断的话,他是会被烧坏掉的,因为它的电压已经不稳定
正泰NH40-630型4P
双电源
自动
转换开关
不能动作
答:
下面
回答问题。目前
开关
状态是,常用侧已经接入市电,备用侧没有电。开关出线侧没有电。确定开关目前位置状态,观察位置指示(手柄杆处),如果开关处于O位或者备用位置,看2项了;如果开关处于常用位置,那完全就是
双电源
本身的问题了,可以直接找正泰售后了;确定开关常用电源的接入状态,即开关检测到的...
双电源转换开关
,使用市电期间,备用电源关闭没有用,为什么
下面
备用电源...
答:
若将备用
电源
送上,就不会亮了,检测到三相没有电压,同样会判断为缺相。