22问答网
所有问题
当前搜索:
变压器单相绝缘怎么测量
变压器绝缘怎么测
?
答:
1、测量条件。选择温度在5℃以上,湿度在70%以下的天气进行测量;2、测量电压
。根据变压器一、二次绕组电压等级选择合适电压等级的摇表,对变压器历次绝缘电阻进行比较时,所用摇表应为相间电压等级;3、测量项目。应测量配变一次绕组对二次绕组及对地(配变铁芯或外壳)和二次绕组对一次绕组及地的绝缘电...
变压器
的
绝缘
电阻应该
如何测量
?
答:
1. 准备工作:首先,
确认变压器已经停电,并将绝缘电阻仪的电源接入电路。然后,检查绝缘电阻仪的仪器状态,确保其正常工作
。2. 连接测量线路:将绝缘电阻仪的测量线与变压器的高压绕组和低压绕组分别连接。在连接线路时,应注意线路的正确连接,防止接反。3. 设置测量参数:根据实际情况,设置绝缘电阻仪的...
变压器
的
绝缘测量
步骤
答:
1、测量变压器绝缘电阻,对于电压等级为10kV的电力变压器,我们通常采用2500V兆欧表
。2、测试前应对变压器高、低压侧各相桩头进行充分放电,放尽变压器内部残余,方可测试。3、测试时,绝缘摇表应放置于水平位置,手握绝缘摇表绝缘部位,观察表的指针随摇动慢慢升起,在达到无穷大时瞬时短接两接线柱:L与E。
怎样测量变压器
的
绝缘
?好坏如何判断?
答:
接线方法:当测量高压线圈或低压线圈对外壳绝缘电阻时,兆欧表上的“线路”端子接高压线圈端或低压线圈端
。“接地”端子接变压器外壳。当测量高压线圈对低压线圈绝缘电阻时,兆欧表上的“线路”端子接高压线圈端,“接地”端子接低压线圈端,同时将“屏蔽”端子接外壳。读取绝缘电阻所规定时间是,接上地线...
怎样测量变压器
的
绝缘
电阻?
答:
1、采用2500V摇表
。检查摇表0位和无穷大指示良好。2、测量高压绕组对低压绕组及地的绝缘电阻,将高压绕组三相短路后接至摇表的L端。将低压绕组三相短路接地后接至摇表的E端。按每分钟120转摇动摇表,15秒时读取电阻R15,至60秒时读取电阻R60,一分钟的读数R60即为绝缘电阻。R60/R15即为吸收比。3、按2...
怎样测量变压器
的
绝缘
电阻?
答:
(1)应按设备的电压等级选择摇表,10KV-35KV的
变压器
,应选用2500伏摇表。(2)
测量绝缘
电阻以前,应切断被测设备的电源,并进行短路放电,放电的目的是为了保障人身和设备的安全,并使测量结果准确。(3)摇表的连线应是绝缘良好的两条分开的单根线(最好是两色),两根连线不要缠绞在一起,最好不使连线...
用什么方法
测量
150kva
变压器绝缘
电阻?
答:
变压器绝缘
电阻的
测量
是判断变压器绝缘性能优劣的一项重要指标。对于一台150kVA的变压器,我们通常使用万用表来测量它的绝缘电阻。具体的步骤如下:1. 准备好测试工具:万用表和测试线。2. 将变压器的充电电容器放电,使其内部电压降至零。3. 将一端测试线与变压器的一侧绕组之间的接线柱或绝缘子连接,...
电力
变压器
的
绝缘
性能试验方法
答:
试验
变压器
放电等挑战。局部放电
测量
对于
单相
/三相励磁变压器和套管抽头的每一部分都至关重要,通常采用分段升压的方式,以确保结果的准确性。综上所述,电力变压器的
绝缘
性能试验方法是一门精细的科学,每一步都关乎变压器的可靠运行,只有通过精确、全面的测试,我们才能确保电力系统的安全和稳定。
变压器绝缘
测试是
怎样
的?新入手的变压器想要检查检查,特别想查绝缘这一...
答:
绝缘
电阻试验一般采用绝缘电阻表法,有专用表计,是一种直流试验方法。直接读取15s时间和60s时间的绝缘电阻值,测到为电阻R15和R60,则R60/R15就是吸收比。再分别测10min和1min时的绝缘电阻,R10和R1,则R10/R1就是极化指数。查一下 民熔电气集团 ,上面有不少不错的电气视频,民熔
变压器
也挺有口碑的...
变压器如何测绝缘
答:
对于电力
变压器
,
绝缘
特性试验包括:绝缘电阻
测量
、吸收比测量、极化指数测量、介质损耗因数测量。绝缘电阻试验一般采用绝缘电阻表法,有专用表计,是一种直流试验方法。直接读取15s时间和60s时间的绝缘电阻值,测到为电阻R15和R60,则R60/R15就是吸收比。再分别测10min和1min时的绝缘电阻,R10和R1,则R10/...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器相间绝缘怎么测
测量变压器绝缘为什么要短接
变压器怎么测绝缘
变压器绝缘怎么遥测
变压器每相绝缘电阻的测量
变压器绝缘测量步骤
变压器绝缘测量视频
变压器如何测量绝缘电阻
控制变压器绝缘电阻测量