22问答网
所有问题
当前搜索:
变压器铁心不接地会爆炸吗
变压器
的
铁芯
为什么要
接地
?
答:
电力
变压器
正常运行时,铁芯必须有一点可靠接地。若
没
有接地,则铁芯对地的悬浮电压,会造成铁芯对地断续性击穿放电,铁芯一点接地后消除了形成铁芯悬浮电位的
可能
。但当铁芯出现两点以上接地时,铁芯间的不均匀电位
就会
在接地点之间形成环流,并造成铁芯多点接地发热故障。变压器的
铁芯接地
故障会造成铁芯局部过...
变压器
的
铁芯
为什么要
接地
?
答:
若
没
有接地,则铁芯对地的悬浮电压,会造成铁芯对地断续性击穿放电,铁芯一点接地后消除了形成铁芯悬浮电位的
可能
。但当铁芯出现两点以上接地时,铁芯间的不均匀电位
就会
在接地点之间形成环流,并造成铁芯多 点接地发热故障。
变压器
的
铁芯接地
故障会造成铁芯局部过热,严重时,铁芯局部温升增加,轻瓦斯动作,...
变压器铁芯
为什么必须
接地
,且只允许一点接地,不允许多点接地、
答:
变压器铁芯
必须
接地
是为了防止变压器在运行或做实验时,由于静电感应而在铁芯和其他金属构件上产生悬浮电位造成对地放电,所以铁芯及其金属构件除穿心螺杆外,都必须可靠接地。铁心叠片只允许一点接地,如果有两点以上接地,则接地各点之间
可能
形成回路。当主磁道穿过此闭和回路时,
就会
在其中产生循环电流,造成...
变压器铁芯
为什么一定要
接地
?
答:
为了减小涡流损耗,
变压器
的
铁芯
用彼此绝缘的硅钢片叠成,使涡流在狭长形的回路中,通过较小的截面,以增大涡流通路上的电阻;同时,硅钢中的硅使材料的电阻率增大,也起到减小涡流的作用。用做变压器的铁芯,一般选用0.35mm厚的冷轧硅钢片,按所需铁芯的尺寸,将它裁成长形片,然后交叠成“日”字形或...
变压器
外壳只允许一点
接地吗
?两点可以不?
答:
是的,两点不可以。电力
变压器
正常运行时,
铁芯
必须有一点可靠
接地
。若
没
有接地,则铁芯对地的悬浮电压,会造成铁芯对地断续性击穿放电,铁芯一点接地后消除了形成铁芯悬浮电位的
可能
。外壳可以用布胶板、玻璃布板、酚醛塑料、聚乙烯、尼龙等各种绝缘材料来制造。一个外壳中可以只装一个压电元件,也可以同时...
1.为什么
变压器
电
芯
必须
接地
,还必须一点接地。2.什么情况下选用绕线式...
答:
这是不允许的,除穿螺杆外,
铁芯
及其所有金属构件都必须可靠
接地
。二.铁芯为什么只允许一点接地 如果有两点或两点以上的接地,在接地点之间便形成了闭合回路,当
变压器
运行时,其主磁通穿过此闭合回路时,
就会
产生环流,将会造成铁芯的局部过热,烧损部件及绝缘,造成事故,所以只允许一点接地。
变压器铁芯
为什么要
接地
?怎么实现接地?电气工作的朋友解释下,谢谢...
答:
在正常情况下,这个悬浮体也会造成局部放电。所以
铁心不接地
是不正常的情况,是绝对不允许的。2、多点接地,在两个接地点之间,在交变的磁场作用下,会产生环流,造成铁心及附件局部发热。这也是不允许的。如何接地:1、铁心通过接地片(通常是铜片)与铁心夹件连接(也只能连接一处)。2、夹件与油箱...
变压器铁芯
为什么必须
接地
,且只允许一点接地
答:
由于电磁感应的关系,铁芯与铁构件上电位不同存在电压,这个电压会导致铁芯与铁构件之间产生放电,从而使变压器发生故障。同时,如果
变压器铁芯
有两个以上的
接地
点,那么通过这两点
就会
构成回路,从而产生环流,增加损耗,让变压器发热,时间一长,也会毁坏变压器。所以变压器铁芯必须接地且只能一点接地。
变压器铁芯
为什么要在一点
接地
的情况下运行?
答:
是为了防止
变压器
在运行或实验时,由于静电感应而在
铁芯
和其他金属构件上产生悬浮电位造成对地放电,所以铁芯及其金属构件除穿心螺杆外,都必须可靠
接地
。
铁心
叠片只允许一点接地,如果有两点以上接地,则接地点之间
可能
形成回路。当主磁道穿过此闭和回路时,
就会
在其中产生循环电流,造成内部过热事故。
变压器
中性点
接地
有什么作用吗?
答:
在
变压器铁芯
中只允许一点接地,如果有两点或多点接地,
就会
使铁芯与外壳之间构成闭合回路,产生环流,造成局部过热。用一铜片把铁芯与铁芯夹件连接起来实现
铁芯接地
。两点没必要。关于接地电阻的规定三点共同接地就意味着防雷接地(高压避雷器)、保护接地(外壳)和工作接地(低压中性点)共用一个接地装置,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
主变铁芯和夹件接地照片
变压器铁芯接地与外壳接地
如果变压器没有接地会怎么样
变压器铁心通过外壳接地
315KVA变压器铁心接地
变压器铁心不接地会怎样
变压器铁心不接地后果
主变铁芯夹件接地啥时候做
变压器铁芯接地作用