变频器不装模块测量
变频器
的功率
模块
怎么
测量
答:
测不出开路性损坏。把功率
模块
从电路板上拆下后可对每个IGBT管进行进一步
测量
,方法如图1所示,表针在左边表示不导通。表针在右边表示导通。如不能使之导通和截止,则是该管损坏。TLP251是
变频器
常用的光耦驱动电路,当功率模块击穿时常殃及该电路。其内部电路和测量方法如图2所示。当②脚经3kΩ电阻与10V...
松下
变频器
的常见故障及如何检测和维修
答:
但是有的
变频器不装模块
开不了机,这时在模块P端串入假负载防止检查时误碰触发端或其他线路烧坏模块。如此时变频器已严重损坏(可以通过
测量
输入及输出端有无短路),则要有专门的技术人员维修,一般不得再次通电,以免扩大故障范围。
变频器
修好后,不接电机,能用万用表
测量
电压吗?
答:
用万用表测电压是不准的,
变频器
输出的电压是PWM形式的,电流才是正弦波,如果你经常用万用表测变频器的话,也可以凭经验判断,最好是加上负载调试一下,避免
安装
好后才发现问题,就麻烦了
怎么
测量变频器
的好坏?
答:
1、黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色表笔依次接触R、S、T,记录万用表上的显示值,把红色表笔接触N(-),黑色表笔依次接触R、S、T,记录万用表的显示值,六次显示值如果基本平衡,则表明
变频器
二极管整流或软启电阻无问题,反之相应位置的整流
模块
或软启电阻损坏。2、红色表笔接触直流母线的负极P...
abb
变频器不装模块
为啥没有驱动电压
答:
变频器没
有输出电压的原因:1.变频器故障;2.变频器参数设置不正确;3.变频器给定值超过允许范围;4.电机故障,导致变频器报警并停止输出;5.电机过载,导致变频器报警并停止输出。
变频器
一送电就跳闸,怎样
测量
它是否坏了?
答:
可以检查电容器是否老化、电容量是否正常等问题。5.检查其他元件:检查其他元件,如散热器、晶体管、保险等,确保它们都能够正常工作,
没
有损坏或短路。总之,以上是
测量变频器
是否坏了的方法,如果问题不能自行处理,可以向变频器生产厂家或专业维修人员咨询,进行进一步的维修处理。
如何进行
变频器
驱动电路故障的诊断及检修?
答:
也可用两组晶体管变流器构成可逆变流器,由于其功率方向可逆,可以进行再生运转。在整流
器
整流后的直流电压中,含有电源6倍频率的脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动。为了抑制电压波动,采用电感和电容吸收脉动电压(电流)。装置容量小时,如果电源和主电路构成器件有余量,可以省去电感采用...
变频器
的故障如何判断
答:
变频器
的故障判断方法: 一、逆变功率
模块
的损坏 1.判断逆变功率模块主要有IGBT、IPM 等,检查外观是否已炸开,端子与相连印制板是否有烧蚀痕迹。用万用表查C-E、G-C、G-E 是否已通,或用万用表测P 对U、V、W 和N 对U、V、W 电阻是否有不一致,以及各驱动功率器件控制极对U、V、W、P、N 的电阻是否有...
变频器不
接负载,启动时输出端能量到电压吗?
答:
如果
变频器
允许不接负载运行的话,那是可以量到变频器U、V、W这几个端子上的电压的。部分品牌的变频器,尤其是进口品牌的变频器,一般都是不接负载,是不允许运行的。另外,即使能够量到电压,但
测量
的数值未必是准确的。这是因为变频器输出端的电压波形是PWM波形,这个PWM波的波形,非常接近于方波,...
变频器
测电机漏电的方案
答:
要测量电机的漏电流,可以使用变频器自带的绝缘检测功能。一般情况下,变频器会配备绝缘检测
模块
或者绝缘检测装置,可以检测电机和电缆的绝缘性能。以下是
变频器测量
电机漏电的基本步骤:首先,将电机线缆和变频器接好。打开变频器绝缘检测功能,根据不同的变频器型号,可以通过变频器的菜单或者按键设置。进入...