[1]
如果使用了输出接触器,则应先停止变频器的调制,再断开接触器
。注意:SCALAR 模式下无此限制.3.电机连接错误。(星角连接)[1]检查电机铭牌上的电机电压与连接方式,并与99组参数相比较。4.过短的斜坡时间,以至于过流控制器没有足够的控制时间。[1]检查负载并增加斜坡时间。5.电机的速度或转矩...
变频器过流故障
维修
答:
变频器过流故障维修包括负载问题、参数设置问题、硬件故障等等
。1、负载问题 检查负载是否出现异常,如机械故障、电气故障等。如果是负载故障,需要针对具体问题进行具体分析,
找出故障原因并进行维修
。例如,如果是由于机械故障导致的过流,可能需要对机械部件进行更换或修复。2、参数设置问题 检查变频器的参数...
变频器
出现
过流故障
怎么办?
答:
1、首先第一步就是检查加速时间参数是否太短,力矩提升参数是否太大,接着就是进行检查负载是否太重
。如果没有这些现象,然后就可以断开输出侧的电流互感器和直流侧的霍尔电流检测点,复位后运行,看是否出现过流现象。2、然后就是电机驱动惯性较大的负载时,当变频器频率下降时电机的实际转速可能大于同步...
变频器过流故障
原因分析?
答:
最后提醒,如果上边的方法都不能解决问题,那就是变频器硬件电路坏了,一般是驱动电路或者模块有问题,
更换光耦或者IGBT大多数可以解决问题
。
abb
变频器过流故障
怎么办
答:
过流故障可能是由于ABB变频器散热系统的问题引起的。
检查变频器周围的散热风扇是否正常运转,清除散热器上的灰尘和杂物
。如果散热系统出现故障,必须及时修复或更换相关部件,以确保ABB变频器能够正常散热。过流故障也可能是由于负载条件过重或负载短路引起的。在ABB变频器过流故障发生后,应检查负载是否超过...
变频器
报过电流
故障
怎么办?
答:
变频器
报
过流
原因🔌电机问题1,检查电机是否堵转,是否卡死,以及轴承的好坏,线圈是否氧化,线圈对地检查,线圈是否烧坏检查电机是否堵转,是否卡死,以及轴承的好坏。🔋电机容量不足2,过电流可能所选电机的力矩不足,处于过载状态,更换适合容量的电机。🤖变频器误动作3,变频器...
变频器
减速运行过电流怎么解决?
答:
当
变频器
在减速运行时出现过电流问题,可能会导致设备异常工作、过载保护动作或者系统
故障
。以下是一些常见的解决方法:1. 调整参数:首先,可以尝试调整变频器的相关参数,如加速度、减速度、速度曲线、输出电流限制等参数,以适配实际运行需求并减少过电流发生的可能性。2. 增加机械负载:适当增加机械负载...
ABB
变频器
出现
过流
是什么
故障
答:
1、
过流故障
过流故障可分为加速、减速、恒速过电流.其可能是由于
变频器
的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的,这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查,如果断开负载变频器还是过流故障,说明变频器逆变电路已...
变频器过流
原因及
处理
方法
答:
变频器过流的主要原因包括负载短路、负载突变、机械部分卡死或损坏、参数设置不当以及外部因素干扰等。
处理变频器过流
问题,需要根据具体原因采取相应措施,如检查负载、调整参数、修复机械
故障
以及提高抗干扰能力等。来说,变频器过流可能由多种因素导致。其中,负载短路是一种常见原因,可能是线路老化、绝缘...
变频器过
电流问题的解决方法
答:
变频器
报出过电流问题可能与电动机的绕组损坏、负荷侧电缆短路等外部因素有关。变频器内部因素变频器内部的电流采样元件、整流、整形、比较线路,或者是用于检测IGBT/IPM功率模块的电子线路出现异常,或者功率逆变模块本身发生
故障
,都可能导致变频器出现过电流。检查和修复如果你遇到这类问题,可以根据这两个方向进行...