变频器F0009
变频器
出现
f0009
怎么快速解决
答:
1、首先检查电机是否过载。2、调整用于估算的参数 (3005 ~3009)。3、检查温度传感器和参数组35中的参数设置。4、使用电机测温功能,如果电机没有过温,那就是参数3005~3009(有测温元件),35组(无测温元件)设置不正确,也可以关闭测温功能。
abb
变频器
运行机构报
f0009
啥原因
答:
电机过热,基于传动的估算或温度反馈信号。• 检查电机是否过载。• 调整用于估算的参数 (3005 ~ 3009)。• 检查温度传感器和参数组 35 中的参数设置。你使用了电机测温功能,如果电机没有过温,那就是参数3005 ~ 3009(有测温元件), 35组(无测温元件)设置不正确,也可以关闭...
abb
变频器
型号acs355显示
f0009
表示什么
答:
电机过温,看看99组参数设对了没。电机参数是否与电机名牌一致。
acs510
变频器
显示
f0009
后不复位
答:
电机过温故障,查看电流,还有电机实际温度是否过高
ACS550 ABB
变频器
报
f0009
故障 左运行正常,右运行报故障 杂解决_百度...
答:
• 检查电机是否过载。• 调整用于估算的参数 (3005 ~ 3009)。• 检查温度传感器和参数组 35 中的参数设置。你使用了电机测温功能,如果电机没有过温,那就是参数3005 ~ 3009(有测温元件), 35组(无测温元件)设置不正确,也可以关闭测温功能。如果电机确实过温,检查是否有...
...
变频器
是安装在80KW的水泵上,近期报警
F0009
,恢复后,开启水泵,但变 ...
答:
频率上升到29HZ,又降下来,是因为
变频器
自保护,将工作电流限定在额定范围内 如果以前是正常的,那你先确认下,输出管路是不是增加了,以至于增加并超出电机的负荷 再就是修改2605为1(线性),测量输出三相是否平衡,如果都正常,先关闭输出阀门,让变频运行到45HZ左右,再慢慢打开阀门,如果电流仍然超...
水泵
变频
显示
F0009
,换了新水泵后不工作,还是显示F0009,请问怎样消除F...
答:
将工作电流限定在额定范围内 如果以前是正常的,那你先确认下,输出管路是不是增加了,以至于增加并超出电机的负荷 再就是修改2605为1(线性),测量输出三相是否平衡,如果都正常,先关闭输出阀门,让
变频
运行到45HZ左右,再慢慢打开阀门,如果电流仍然超额定电流, 那只能换更大功率的了 ...
西门子整流回馈单元6se7036-1ee85-1aa0故障代码
f0009
,什么意思
答:
欠电压 测量外部三相电源电压是否正常如果三相电源正常请复归后启动 如果还是报F003那么 这就是
变频器
内部的电源欠电压(DC380-DC500)工作电源。。。一般这种情况变频器就要更换里面的I/O板
西门子
变频器
出现故障代码怎么办呢?
答:
(3)解决办法:查看过电压操控器,或者查看输入电源的稳态和瞬态电压,或者查看制动斩波器和制动电阻,或者查看减速时刻。3.显示0003时:(1)故障代表:跳闸。(2)故障因素:
变频器
IGBT 温度过高。跳闸值是135°C。(3)故障处理办法:查看周围环境条件,查看冷却空气流量冷却风机,查看电机功率和变频...
...有台
变频器
带负载显示,a2010,然后运行一会就
f0009
显示,脱掉负载就运 ...
答:
过流产生的紧急停车
1
2
3
涓嬩竴椤