22问答网
所有问题
当前搜索:
台安N2变频器显示OL2
台安N2
-SERIES
变频器
故障方法
答:
1. 加大电机容量 2. 设定适当的V/F 曲线 3. 参考说明设定F_069,F_070
OL2: 变频器过载 异 常
原 因:1. 负载太大 2. V/F 模式设定不当 对 策:1. 加大变频器容量 2. 设定适当的V/F 曲线
台安变频器
故障代码
显示 OL
闪烁 把电源关掉从开 还是显示0L
答:
变频器
模块问题,联系厂家技术部。
台安
n31
变频器
老是过载
显示ol2
怎么处理?求速解。
答:
(1)
检查电机和电缆,绝缘是否正常
;(2)故障电流是多少,电流有没有超过额定电流,是不是选型小了;(3)还有可能电机堵转等等
台安N2
11KW
变频器
上电 跳 OC故障,驱动供电正常,没办法拆掉电流检测...
答:
变频显示oc一般你要查:三相输入电压是否缺相 电机是否短路 电机负载是否过大 加速或减速时间是否过短
这些.拆掉电流检测电路是很不明智的做法,有可能导致故障扩大. 你换了个控制板?变频上的吗?你把负载脱离运行变频看会不会跳保护,
台安变频器n2
,运行时不定期
显示
OC,OC-A,OC-C,OC-D,LV-C,是什么问题啊...
答:
如果以前是好的突然就这样了那就说明硬件有问题了
,有刹车电阻的话测下电阻好的坏的。过流要么驱动坏了要么电流检测有问题。
你好。你有
台安N2
-SERIES 5.5KW
变频器
的图纸吗。我的变频器在待机时...
答:
台安N2变频器
在待机时
显示
OC,表示停机中过电流.是由于变频器内部故障引起的,一般需要送修.
台安N2
糸列
变频器
答:
查看了
台安N2变频器
的使用手册,故障应该是OC-A。加速时过电流。异常原因:1)加速时间设定太短。2)V/F特性选择不当。3)使用电机的容量,超过变频器容量。对策():1)设定较长的加速时间。2)设定适当的V/F曲线。3)更换等容量的变频器。参考资料:台安N2变频器使用手册 ...
台安N2变频器
OV 故障
答:
LV-C表示运转中电压过低。异常原因:1.电源电压过低。2.电源电压变化过大。处理对策:改善电源品质。设定较长的加速时间。加大变频器容量。电源输入侧加装电抗器。以上内容摘自
N2变频器
所以手册。
变频器出现
过压(OU)现象怎么办?
答:
过电压报警一般是
出现
在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻损坏。 例如:一台
台安N2系列
3.7kW
变频器
在停机时跳“OU”。 分析与维修:在修这台机器之前,首先要搞清楚“OU”报警的原因何在,这是因为变频器在减速时,电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大,使电机...
台安变频器N2
多段速无法更改参数!懂得师傅进来帮帮忙!!!急啊!!_百度...
答:
呵呵,朋友,这个
显示提示
的是
变频器
已经锁定了,可以检查一下变频器内部的各个关于锁定的参数,都检查一下。最不堪就是厂家设定了这个时间参数,时间到了自动锁定了!