22问答网
所有问题
台安N2-SERIES变频器故障方法
怎么处理变频器OL1和OL2的故障 谢谢
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2016-03-11
OL1: 电机过载
异 常 原 因:
1. 负载太大
2. V/F 模式设定不当
3. F_069,F_070 设定不当
对 策:
1. 加大电机容量
2. 设定适当的V/F 曲线
3. 参考说明设定F_069,F_070
OL2: 变频器过载
异 常 原 因:
1. 负载太大
2. V/F 模式设定不当
对 策:
1. 加大变频器容量
2. 设定适当的V/F 曲线
本回答被网友采纳
相似回答
N2-series变频器
控制面板不亮指示灯亮
答:
在变频器断电后,在主板上的红色充电指示灯未熄灭前,请勿触摸线路板
。不可在送电过程中实施配线,变频器处于运行状态时请勿检查线路板。每台台安变频器在出厂前均做过功能测试,客户拿到变频器拆封后,请执行下列检查步骤。查步骤变频器的机种型号是否正确符合您所订购的型号与容量。变频器是否因运送不慎...
台安变频器N2-SERIES
440V 5.5KW
故障
代码ERR6 请指教
答:
1、检查硬件及配线 2、检查F_101或F_102的设置是否正确