台安N2 11KW变频器 上电 跳 OC故障,驱动供电正常,没办法拆掉电流检测 和PC929保护。故障依旧
换了一个控制板还是一样的情况,说明故障还在驱动电路。屏蔽驱动过流保护,4脚光耦还一样故障。求助
举报该问题
推荐答案 2012-03-30
变频显示oc一般你要查:三相输入电压是否缺相 电机是否短路 电机负载是否过大 加速或减速时间是否过短 这些.拆掉电流检测电路是很不明智的做法,有可能导致故障扩大. 你换了个控制板?变频上的吗?你把负载脱离运行变频看会不会跳保护,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/Ih0C6T6SS.html
其他回答
第1个回答 2012-04-06
变频器 上电 跳 OC故障都是摸块坏了
第2个回答 2012-03-31
模块坏了
第3个回答 2012-03-31
你找一下东莞富创的谢工,我以前找他问个相关的问题。
第4个回答 2012-03-31
上电OC,可能模块坏了
1
2
下一页
相似回答
变频器
运行时老是
跳OC
怎么回事?
答:
大部分
变频器
是在启动信号投入时
,跳OC
信号,此种情况往往是模块并没有损坏,而只是驱动电路存在异常或接受到误报警信号(但不排除有的机型是模块已经损坏);有的是上 电即跳OC信号,则可能是模块已经坏掉,或者是具有其它运行会危及模块安全的因素,当具有这种因素存在时,有的变频器处理的措施是:操作面板能做其它参数设定...
我的
变频器OC
了需要怎么解决方法
答:
断电重启即可解决
。如果断电重启还是OC的话,那么是IGBT模块或者主板坏了,需要更换IGBT模块或者主板。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到...