台安N2 11KW变频器 上电 跳 OC故障,驱动供电正常,没办法拆掉电流检测 和PC929保护。故障依旧

换了一个控制板还是一样的情况,说明故障还在驱动电路。屏蔽驱动过流保护,4脚光耦还一样故障。求助

变频显示oc一般你要查:三相输入电压是否缺相 电机是否短路 电机负载是否过大 加速或减速时间是否过短 这些.拆掉电流检测电路是很不明智的做法,有可能导致故障扩大. 你换了个控制板?变频上的吗?你把负载脱离运行变频看会不会跳保护,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-06
变频器 上电 跳 OC故障都是摸块坏了
第2个回答  2012-03-31
模块坏了
第3个回答  2012-03-31
你找一下东莞富创的谢工,我以前找他问个相关的问题。
第4个回答  2012-03-31
上电OC,可能模块坏了