喷淋泵压力表压力为0怎么
杰威特多功能
喷淋
造雾机没
压力怎么
回事?
答:
这个可能是压力表损坏
、压力表控制阀关闭、管路楼层阀门关闭、系统屋顶水箱无水和水泵在手动状态或者系统自动功能失常。消防水泵压力表工作 1、消防泵出水口管道压力表(在水泵扬程和管道止回阀门之间的管道上)只有消防泵运行才显示压力值,作用为测试水泵出口压力及水泵运行出不出水。2、消防总管道上的压力表...
消防
喷淋
系统无
压力怎么
解决
答:
再者,
检查总阀及压力表是否损坏,如果总阀是打开的,可以通过放水试验检查压力表是否损坏
。三者,检查喷淋泵是否工作正常,是不是由于稳压系统和喷淋泵损坏不能正常补水而导致无压力。总之通过检查阀门是否开启、压力表以及稳压系统和喷淋泵是否正常来找到喷淋系统无压力的原因并对应解决。
巡检时发现消火栓
泵
的
压力表
无压力你
是怎样
判断的,是怎样处理的?_百度...
答:
这个是自动喷淋系统末端试水的压力表的,这个是正常的
,要求的是不低于0.05mpa即可,显示的是0.15mpa的压力的。 超过12kg消防系统报警阀和水流指示器失效,所以是必须不能超过,末端试水在每套报警阀的立管最高的一层,每套一个。 1kgf/cm2=0.1MPa,这个压力表单位是MPa,指针指向0.4MPa就是4公斤...
22层楼顶
喷淋
稳压装置(有气压罐)打自动会迅速起
泵
,5秒左右
压力
到0.2MPa...
答:
如果是住宅楼,22层的层高应该是70米以下,一楼泵房
压力0
。8MPa是正常值。
压力表
低限值
为0
。1MPa,也是就说高位水箱高于最不利点10米,与0。8Mpa(即80米压力)相符。所以可以排除压力设置不合理。即然管网无漏水,稳压装置后压力正常,那么最有可能的是稳压
泵
前的止回阀失效,停泵后,由于气压罐的...
通过高位水箱补水,为什么消防栓泵和
喷淋泵
的
压力表
都没长压力
答:
这个因为
水泵
出口段设置止回阀的,所以这个是不显示
压力
的。
消防
喷淋泵压力表怎么
认
答:
1. 首先,了解消防
喷淋泵压力表
的量程。通常,这些压力表的量程设置
为0
-1.6MPa或0-2.5MPa,这相当于16kg或25kg的压力。2. 其次,通过观察压力表上的刻度来识别其读数。压力表上的刻度会逐段标示出相应的压力值。例如,如果压力表上显示的是15.5kg压力,那么读数就是根据刻度线来确定的。3. 在...
消防
泵
出水口的
压力表
一启动泵就会动,一停就归0,而且有条补水管和
喷淋
...
答:
这个是因为
压力表
安装在
水泵
出口,而且在止回阀的前端,功能只是测量水泵启动的动态压力的,止回阀后端的压力表才是系统的压力显示仪表;补水管是从高位水箱下来的稳压管路,连接在水泵出水控制阀后端与报警阀组前端之间的,
喷淋
管道灌水,开
水泵
,
压力表
显示0.5,压力已经上不去了,并且末端排水没...
答:
流程没有打通,
泵
的扬程在50米左右。
自动喷水灭火系统中
压力表
的功能?
答:
做消防
水泵
就停止工作,然后要看那个消防器材的那个
压力表
,他的从0到10之间水压已经达到10M,啪啪啪吧,或者水压已经达到压力值的最大值50啪啪啪啪,另外,最重要的是一块核心的喷水检测,还有这个烟雾检测传感器,如果发生着火现象,那烟雾传感器发出的异常的数据到消防的控制器,那微型消防控制器就可以...
这个
是
消防的
压力表
,看这压力正常吗?多少正常,这个压力表显示的压力什...
答:
这个是自动
喷淋
系统末端试水的
压力表
的,这个是正常的,要求的是不低于0.05mpa即可,显示的
是0
.15mpa的压力的。超过12kg消防系统报警阀和水流指示器失效,所以是必须不能超过,末端试水在每套报警阀的立管最高的一层,每套一个。1kgf/cm2=0.1MPa,这个压力表单位是MPa,指针指向0.4MPa就是4公斤。