22问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵压力表无压力
消防
増压
泵
工作但
压力表
不见有压力是何故
答:
1,压力表坏了
2、压力表旋塞未打开 3.连接管堵塞 4水泵扬程过小。5进水阀门未打开 6进水过滤器堵塞 7水泵损坏,空转
消防泵
起动后,
压力表没
显示,加不起压,如何解决,谢谢
答:
1.检查消防泵出水阀门是否打开;如果关闭当然管路压力没有表示;2.检查安全阀是否动作
,国外的消防泵在出水口是配有安全阀泄压旁路,估计是安全阀动作了,直接走了旁路,而没有打到管路里;3.消防泵空转,进气了;4.压力表损坏;5.如果有稳压管请检查稳压管是不是溢流了;...
消防
喷淋
泵压力表无压力
有几种可能
答:
这个可能是压力表损坏
、压力表控制阀关闭、管路楼层阀门关闭、系统屋顶水箱无水和水泵在手动状态或者系统自动功能失常。
消防水泵
出水口的
压力表
显为“零”,但消防水泵启动后压力表显示正常,请 ...
答:
因为压力表安装在水泵口,不是在止回阀后面,启动水泵后压力升起来正常
,停泵后止回阀以前的压力水泄压经过水泵又回到水箱或者水池了,所以没有压力。
消防泵
液体不足或
压力
不足
答:
当消防泵出现液体不足或压力不足的问题时,
需要进行以下检查和调整:1. 检查泵壳和入口管线是否已充分注满液体,确保没有气泡或空隙
。2. 确保电机的接线无误,电压正常,透平蒸汽压力适宜,以避免速度过低。3. 检查系统水头,特别是磨擦损失,过高时可能需要调整系统设计或维护。4. 如果吸程过高,检查净...
消防
稳压
泵
电接点
压力表
装上无实际水压,阀都已经打开了,装上普通压力表...
答:
同一位置安装相近量程的普通
压力表
或电接点压力表都应该有相同的压力指示,不可能因为电接点的存在而影响指示读数;如果有一个
表没
有读数,只有两个可能:这个表卡死损坏不能指示读数或者安装时管道被无意中堵死。检查电接点压力表接头是否存在堵塞,指针是否在晃动时能活动。
消防泵
不打压不停怎么回事
答:
消防泵
打压
没有压力
的主要原因有一下几个方面:一、水泵不启动:1、电气线路或者水泵控制柜的故障造成水泵不启动;2、水泵轴的盘根过紧或者由于长时间不运行轴部件锈死,造成水泵轴抱死或锈死而引起水泵不启动。二、水泵能启动,但是管路没有压力:1、进水阀门没有打开;2、水泵出口阀门没有打开;3、...
消防泵
起动后,
压力表没
显示,加不起压,如何解决,谢谢
答:
2种可能.1
泵
问题.2管网问题 首先确保泵体
没有
空气,电机正转,然后关闭出水阀门.观察
压力表压力
值.压力值为0.确定压力表好坏.锁定问题根源.在解决
消防泵
打压不起是为什么
答:
1、
水泵
长期没有运行,使得叶轮、密封部位粘结,造成电机堵转;开机前应盘动水泵,确认转动灵活再启动。2、电气故障,检查电机及线路有无缺相故障,保护系统有无误动作,排除后试机 若仍
没有压力
可能为以下情况:1、管路泻压,可能为管路的某个部位有泄露造成泻压,从而使系统压力减小;此时你可以关闭...
消防
喷淋系统
无压力
怎么解决
答:
消防
喷淋系统无压力首先检查湿式报警阀的压力表,在报警阀前端的压力正常的话,后端
压力表无压力
可能意味着湿式报警阀的阀门关闭了(一般湿式报警阀损坏无压力的情况很少)。再者,检查总阀及压力表是否损坏,如果总阀是打开的,可以通过放水试验检查压力表是否损坏。三者,检查喷淋泵是否工作正常,是不是由于...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防泵房压力表压力应该是多少
消防稳压泵压力表范围
消防泵压力表04正常吗
消防水泵压力表怎么看
消防水泵压力表多少正常
消防泵压力表安装要求
消防泵进水管压力表
消防泵房压力表指数
喷淋泵压力表压力为0怎么