22问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵压力表安装要求
消防水泵
的出水管上
安装
的
压力表
有何
要求
答:
消防水泵的出水管上安装的压力表有何要求
1、消防水泵安装前应校核产品合格证,以及其规格、型号和效能与设计要求应一致,并应根据安装使用说明书安装
; 2、消防水泵安装前应复核水泵基础混凝土强度、隔振装置、座标、标高、尺寸和螺栓孔位置; 3、消防水泵的安装应符合现行国家标准《机械装置安装工程施...
你好
消防泵
的
压力
控制表是装在水泵的出口还是进水口
答:
压力表
应该
装
在
泵
的出水口法兰至出水管路上的阀门之间
消防水泵
房可以装25公斤
压力表
吗
答:
1. 消防水泵房可以安装25公斤压力表。2. 根据《建筑消防设计规范》,消防水泵出口压力应不小于0.2MPa
。3. 消防给水管网的最低压力要求应不小于0.3MPa。4.
25公斤压力表能够测量到上述范围内的压力
。5. 安装的压力表需要具备高测量精度、抗震能力强和工作稳定可靠的特点。
消防
管上
压力表安装
多大管
答:
消防管上压力表安装1/4英寸或1/2英寸
。消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。
多级高扬程离心式
水泵
的
压力表安装
标准有哪些?谢谢
答:
压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍---2、5倍
; 9、消防水泵的隔振装置、进水管柔性接头的安装应符合设计要求,并应有产品说明和安装使用说明。检查数量:全数检查。检查方法:核实设计图、核对产品的性能检验报告、直观检查。
消防水泵
前
安装
什么
压力表
,量程多少
答:
出水管的
压力表
最大量程不低于设计工作压力的两倍,且不低于1.6Mpa 吸水管需要设真空表和压力表或者真空压力表,压力表不低于0.7MPa,真空表最大量程为-0.1Mpa
消防工程排水,
消防水泵
和稳压泵怎么
安装
?
答:
当设计无
要求
时,消防水泵的出水管上应安装止回阀和压力表,并宜安装检查和试水用的放水阀门。
消防水泵泵
组的总出水管上还应
安装压力表
和泄压阀。安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞。压力表量程应为工作压力的2~2.5倍。吸水管及其附件的安装应符合下列要求:1.吸水管上的...
消防压力表
的高度是多少?
答:
首先末端试水的
压力表
应该便于观察,规范上没有具体规定,其离地高度为1.3-1.5m。
消防泵
吸水段与水池出水处的真空
压力表
读数为0正常吗?
答:
二、
消防水泵
吸水和出水管上的
压力表
设置
要求
:1、选压力表时,应注明名称、型号、精度等级和测量上限值等。2、压力在+40Kpa以上时,一般选用弹簧管压力表或波纹管压力计。3、一般测量用压力表,应选用1.6级或2.5. 级。4、在管道和设备上
安装
的压力表,表盘直径为中l00mm或中150mm;安装在照度较...
消防泵
内的电接点
压力表安装
位置
答:
这个
安装
在消防主管道上,按照规范规定的 11.0.4
消防水泵
应由水泵出水干管上设置的低压
压力
开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防泵房压力表压力应该是多少
消防稳压泵压力表范围
消防水泵安装要求
消防泵安装规范要求
消防水泵基础安装要求
消防泵压力表04正常吗
消防水泵压力表怎么看
消防水泵压力表多少正常
消防泵进水管压力表