出水管的压力表最大量程不低于设计工作压力的两倍,且不低于1.6Mpa
吸水管需要设真空表和压力表或者真空压力表,压力表不低于0.7MPa,真空表最大量程为-0.1Mpa
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/C06CSST00f6ThfIC60T.html
其他回答
第1个回答 2017-08-14
这是测量水泵吸程的,这个一般是10-25kg的压力表一个价格的,常用的都是16kg的居多的。本回答被提问者采纳
相似回答
消防水泵
吸水管设置的
压力表
的最大
量程
应根据工程具体情况确定,但不...
答:
1
消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的 2 倍,且不应低于 1.60MPa
;2 消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于 0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。
消防水泵
和稳压
泵的安装
?
答:
压力表和缓冲装置之间应安装旋塞。
压力表量程应为工作压力的2~2.5倍
。吸水管及其附件的安装应符合下列要求:1.吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的蝶阀。2.当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性...