消防稳压泵电接点压力表装上无实际水压,阀都已经打开了,装上普通压力表则是有压力的,这是什么原因

如题所述

同一位置安装相近量程的普通压力表或电接点压力表都应该有相同的压力指示,不可能因为电接点的存在而影响指示读数;如果有一个表没有读数,只有两个可能:这个表卡死损坏不能指示读数或者安装时管道被无意中堵死。检查电接点压力表接头是否存在堵塞,指针是否在晃动时能活动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-22
调节一下电接点压力表的动作数值看一下,一般情况下表是不会损坏的。
第2个回答  2019-01-22
看到这个螺丝没有,可以调的
第3个回答  2019-01-22
如果表正常的话,就是触点针挡住了黑色指针
第4个回答  2019-01-22
表坏了。