关于消防喷淋稳压泵上的电接点压力表

消防水箱喷淋稳压泵,一用一备,4KW/台,在两泵出口的干管上安装有电接点压力表,设定压力值为0.05-0.15MP,按图施工完毕后,当控制柜按钮打在自动状态时,一启泵电接点压力表压力表突然升高(经测试,达到0.4MP),之后回落至0.03MP,随着压力值反馈信号,控制柜内的继电器不断地闭合、断开,泵也随之重复启动停止。经检查,配电柜、电接点压力表、水泵都状态正常。我现在怀疑是泵的瞬间启动压力太大,造成,管内水压顶到电接点压力表,造成压力突升,然后回落。然后再重复突升,回落。根本起不到升压的作用,不知道有人遇到过这种情况没?该怎么解决。本人QQ:309817257
针对一楼的:泵出口设有单流阀,保压用的,所以管道系统不存在一停泵就泄压的问题

二楼和三楼的,图上没有设置气压罐,不过我正在考虑增设或者增加变频启动

要保持压力,那么稳压泵就要一直是启动状态,泵停压力就下降。或者你想办法加压后不让压力从泵后面跑了。

建议加一个气压罐,这样泵就不用频繁启动,也不用一直运行。压力表就加在气压罐上面。

你这个系统应该是这样的,泵启动,压力超过设定值,于是泵马上就停了。而泵一停,压力消失,又低于设定值,泵马上又启动了。

如果不加气压罐,稳压泵要用变频的,设定压力0.10MPa,喷淋好像是要7m水柱吧。不过变频器貌似比较昂贵,运行费用也不一定比用气压罐低。因为是一直运行的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-11
稳压泵通常都会和气压罐配套设计的,电接点压力表安装在主、备泵出水合用管道上就可以。当压力上升到设定压力值时,泵停止。随着使用的压力慢慢下降到设定的低压值时,泵启动运行。压力有压力罐来保持。
第2个回答  2010-06-14
没有气压罐 稳压装置设置的电接点压力表有什么用? 水的可压缩性那么小,0.15MPa和0.05MPa能有多少的压缩量啊本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-06-11
稳压泵和气压罐是一起使用的。图上没有气压罐吗?