消防水箱喷淋稳压泵,一用一备,4KW/台,在两泵出口的干管上安装有电接点压力表,设定压力值为0.05-0.15MP,按图施工完毕后,当控制柜按钮打在自动状态时,一启泵电接点压力表压力表突然升高(经测试,达到0.4MP),之后回落至0.03MP,随着压力值反馈信号,控制柜内的继电器不断地闭合、断开,泵也随之重复启动停止。经检查,配电柜、电接点压力表、水泵都状态正常。我现在怀疑是泵的瞬间启动压力太大,造成,管内水压顶到电接点压力表,造成压力突升,然后回落。然后再重复突升,回落。根本起不到升压的作用,不知道有人遇到过这种情况没?该怎么解决。本人QQ:309817257
针对一楼的:泵出口设有单流阀,保压用的,所以管道系统不存在一停泵就泄压的问题
二楼和三楼的,图上没有设置气压罐,不过我正在考虑增设或者增加变频启动