亲,我们新建一套消防系统,设有两台消防泵,两台稳压泵,一台水罐。想问一下当系统压力低于某个值时稳压泵自动启动是采用电接点压力表控制吗?如果是的话请问一下测压点应设置在哪里?
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-25
可以采用
电接点压力表
控制,稳压泵是为了保证消防水系统的压力低时开泵、高时停泵,测压点设置在消防泵出口的连通管(俗称母管)上。而控制稳压泵启停的信号来自于电接点压力表(双电解点、或两块电接点压力表,一块设高点、一块低点)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/XC62ICSITXSI0S226f.html
相似回答
消防泵,稳压泵,电接点压力表
答:
可以采用
电接点压力表
控制,
稳压泵
是为了保证
消防
水系统的压力低时开泵、高时停泵,测压点设置在
消防泵
出口的连通管(俗称母管)上。而控制稳压泵启停的信号来自于电接点压力表(双电解点、或两块电接点压力表,一块设高点、一块低点)
消防泵
房消防
稳压泵
上
电接点压力表
有两个,请问两个是一样压力吗?
答:
不一样。
稳压泵
的启停靠
电接点压力表
来控制,比如设定低于0.5MPa启动稳压泵,高于0.6MPa停止稳压泵,这个时候就会用到两个表了,一个调到0.5,一个0.6,0.5的接启动,0.6的接停止,这样稳压泵就能保证管网内的水压一直维持在0.5MPa~0.6MPa之间。