22问答网
所有问题
当前搜索:
屋面防雷网的做法
屋面避雷
带标准
做法
答:
水平连接:
避雷带水平连接时,要求搭接长度不得少于6倍圆钢直径,双面施焊,焊接部位需经过两道防锈漆的保护处理
。支架安装: 支架高度保持在100至150mm,螺丝紧固齐全,垫片到位,确保稳固。外观处理: 完成固定并调整顺直后,屋面避雷带涂刷两层银粉漆,增强美观和防锈效果。间距设置: 水平间距设置为1000...
屋面防雷做法
答:
屋面防雷的做法:
1、在一般工程施工中,明装避雷带(网)采用¢8或¢10镀锌圆钢。使用前应对避雷线进行冷拉调直
。安装时,特别注意防止避雷线在提升过程中的人为弯曲。 2、避雷线在固定支架上应平直、牢固,其顶部距建筑物应为100mm,不应有高低起伏、弯曲、下垂等现象。其平直度每2m检查段允...
楼房金属
屋面
怎么作
防雷网
答:
将每块彩钢板用35平方以上的导线连接好
,再把房顶彩钢板的四只角,用50平方的导线接地(如果有地网的话,否则,先做好地网)即可。
关于
屋面避雷
网格的设置方法
答:
避雷
装置(避雷针、避避雷带、避雷线)的选择,一般根据建筑物的特点来选定,比如建筑物是钢筋结构的
屋面
平顶的,可以用选用Φ 10的热镀圆钢作为避雷带,沿四周女儿墙眀敷 ,如果做避雷网格,一般民用建筑避雷网格间隔20*20m或者16*24。引下线可以与主钢筋连接,联合接地接地电阻接地电阻必须少于等于1欧姆。
避雷网的做法
答:
为了美观的话,可以事先做好的,防雷中称为暗敷的
避雷网
,利用
屋面
钢筋连通形成避雷网格,但是做这个的话好像就不用避雷卡子啊。做卡子,应该是做明敷啊,如果
屋顶
上不上人的话,最好做明敷的,做暗敷的有可能会损坏柱子里的混凝土的。影响建筑物的结构,所以。。尽量明敷。
上人
屋面 防雷做法
?
答:
首先,
防雷
接地完全可以利用 里的钢筋作为 ,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做 ,一直与 设施连接。其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用 本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,效果要比利用建筑物本身...
玻璃幕墙高出
屋面避雷
带该怎样做?
答:
做法
(1)建筑结构施工阶段,在混凝土浇灌前,各钢筋之间必须构成电气连接,主要是作为接地体的桩筋、梁筋与承台的连接,选定作为引下线和均压环屏蔽
网的
梁、柱、板筋驳接处必须作牢固的焊接,焊接长度不得小于扁钢宽度的2倍且要求三面焊,圆钢直径的6倍且要求双面焊。使之成为可靠的电气连通。(2)...
求钢结构房顶的
防雷
接地
做法
?
答:
钢结构房顶的防雷接地
做法
:1、防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与
屋面避雷
设施连接。2、很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,...
屋面避雷
带能不能暗敷
答:
可以的。避雷带可以暗敷设在建筑物表面的抹灰层内,或直接利用结构钢筋,并应与暗敷的
避雷网
或楼板的钢筋相焊接,所以避雷带实际上也就是均压环。高层建筑物直击雷防护强调坚持采用明敷接闪器的基本原则,规定在建筑物的屋脊、屋角、屋檐、檐角边沿和女儿墙、
屋顶
构架、飘板、
屋面
梯屋顶、水池顶四周等...
马鞍板
屋面
怎么做
防雷
答:
屋顶
直击雷防护需要安装
避雷
装置,避雷装置(避雷针、避避雷带、避雷线)的选择,一般根据建筑物的特点来选定,比如建筑物是钢筋结构的
屋面
平顶的,可以用选用Φ 10的热镀圆钢作为避雷带,沿四周女儿墙眀敷 ,如果做避雷网格,一般民用建筑避雷网格间隔20*20m或者16*24。马鞍板屋面建议采用圆钢围绕屋顶做...