屋面避雷带能不能暗敷

如题所述

可以的。

避雷带可以暗敷设在建筑物表面的抹灰层内,或直接利用结构钢筋,并应与暗敷的避雷网或楼板的钢筋相焊接,所以避雷带实际上也就是均压环

高层建筑物直击雷防护强调坚持采用明敷接闪器的基本原则,规定在建筑物的屋脊、屋角、屋檐、檐角边沿和女儿墙、屋顶构架、飘板、屋面梯屋顶、水池顶四周等所有易受雷击的部位全部采用敷设金属接闪器的方式。

避雷带一般采用的圆钢直径不小于6mm,扁钢不小于24mm×4mm。避雷带明敷设时,支架的高度为10~20cm,其各支点的间距不应大于1.5m。

三类防雷建筑应在整个屋面组成小于1T或等于20mx20m或24mxl6m的闭合网格。

扩展资料

雷电是一种自然放电现象。雷击是自然灾害,不仅会造成设备、房屋设施的损坏,而且可能引起火灾、爆炸,甚至还可能伤害人、畜等。 避雷针、避雷线、避雷网、避雷带、避雷器都是经常采用的避雷装置。

针对雷电的危害,避雷措施分为外部避雷措施和内部避雷措施两方面。

外部避雷措施主要有安装接闪器(如避雷针、避雷带、避雷网等)、引下线和接地装置。接闪器用于截获闪电,避免被保护物受到闪电直接雷击;接地装置用于雷电流向大地的泄散,并有接地电阻要求;引下线用于连接接闪器和接地装置。

内部避雷措施包括:屏蔽、合理布线、安装避雷器(SPD)、等电位联结、接地。屏蔽和合理布线可减少静电感应和电磁感应对线路和设备的影响;避雷器的安装可限制线路上的电涌电压并引导雷电流的泄散;等电位连接可避免相邻金属物及线路间出现反击;接地是屏蔽及避雷器发挥作用的重要保障。

参考资料来源:百度百科--深圳市XX幼儿园防雷整改设计施工方案

参考资料来源:百度百科--避雷带支架夹

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-09
  屋面避雷带不能暗敷。
  浅谈避雷带的暗装
  1、GB/T21431-2008《建筑物防雷装置检测技术规范》第5.2.2.8条: 当低层或多层建筑物利用屋顶女儿墙内或防水层内、保温层的钢筋做暗敷接闪器时,要对该建筑物周围的环境进行检查,防止可能发生的混凝土碎块坠落等事故隐患。高层建筑物不应利用建筑物女儿墙内钢筋作为暗敷避雷带。
  2、暗敷避雷带是有悖于防雷原理的。
  2.《防雷》杂志:有的防雷单位以所谓科研成果在推广“建筑物女儿墙暗式避雷带敷设技术研究”,对于高层建筑,暗敷避雷带是不妥的和不安全的。甚至避雷带钢筋与混凝土表面取平也是不安全的。
  避雷针、避雷带等接闪器的作用原理就是为雷电流提供一条容易入地的通道。为此有关防雷保护规程对避雷针和避雷带以及它们的引下线和接地网的设计和安装都有具体的规定。如果注意了避雷针(带)和它们的引下线的截面、根数和接头的焊接等等,而在它们面对雷电的方向覆盖一层厚厚的混凝土,阻碍雷电的通过,这不是同防雷原理完全背道而驰吗?
  再之,避雷带接闪时,即遭雷击时,无论雷电流是小是大,都会导致避雷带周围和覆盖层混凝土的炸裂。也许它对建筑物的损坏并不大,但脱落混凝土块自高空坠落却可能造成更大的危险或事故。
  安全的和妥当的做法是在女儿墙上明敷避雷带,并且,避雷带应比女儿墙混凝土表面高出10~20cm。再将避雷带钢筋与混凝土墙中钢筋每隔5~8m焊接,以有利于接闪后的泄流。如果说暗敷避雷带是为了解决避雷带钢筋的腐蚀问题,那防腐蚀的方法很多,用不着采取暗敷。如果认为明敷避雷带有损美观,那对高层建筑来说,也不存在。因为在大街上谁也看不见高高在上的避雷带。何况美观相对于防雷功能来说,应居于次要地位。
  因此,在防雷保护设计和施工安装中,必须停止采用暗敷避雷带。
第2个回答  2012-07-05
可以的,但是有2个要求:1.避雷带的暗敷设的深度,必须小于5厘米;2.上人屋面处的避雷带必须明敷。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-07-04
能,但需按规范设置接闪针。