开关箱需不需要接地
施工现场临时
用
电三级箱(
开关箱
)是否需做
接地
?开关箱子里面的漏电保护...
答:
必须要接地
。三相四级的是漏电保护器,普通三相三级的是空气开关,有过载短路保护。
开关箱需要
重复
接地
吗
答:
不需要
。首先要明白接零与接地的区别:接零是将保护零线(PE线)与用电设备的金属外壳作电气连接,当漏电发生时,相线与保护零线短接发生短路,短路电流瞬间熔断保险丝切断电源起保护作用;接地是将保护零线(PE线)与接地桩(地极)相连接,当发生漏电时,电流经PE线向大地释放,因为人体的电阻(几百欧...
临时
用
电的
开关箱
必须作重复
接地
吗?
答:
开关箱属于末端,
需要接地
。pe线有距离要求做重复接地,查施工现场临时用电安全技术规范,好像是20m,超过这个距离就要做一次重复接地。
三级箱(
开关箱
)是否必须
接地
答:
一、回答:三级箱(开关箱)必须接地(必须通过电缆中的PE线接地)
,可以不做重复接地,当然也可以做重复接地。三级箱不需要接地要接零的说法是完全错误的。二、基本概念:执行标准(JGJ 46-2005)《施工现场临时用电安全技术规范》行业标准;(GB50194-2014)《建设工程施工现场供用电安全规范》国家标准。
楼层上的
开关箱要不要
装
接地
线?
答:
你好朋友,
楼层上的开关箱要装接地线才安全的
,希望可以帮助到你。
工地上临时
用
电三级
开关箱需要接地
线吗?
答:
地线一定要
接。
开关箱
金属外壳
接地
是防止人员触电的保证,是安全规定,不可省略。
工地上临时
用
电三级
开关箱需要接地
线吗?
答:
一定要
做
接地
。
开关箱
(电箱)金属外壳接地是强制性安全措施,是必须要做的,而且要可靠接地,以防止故障漏电对人员触碰电箱外壳造成伤亡事故。
施工现场的
开关箱
壳
需要
接
接地
线吗?
答:
不需要
的。施工现场供电系统为tn-是系统,即三相五线制,
开关箱
外壳接PE线就行了,注意这个PE线在开关箱不能再另行
接地
了。
配电箱需要接地
线吗
答:
需要。根据查询中国工业网显示,
配电箱需要
接入
地线
,防止
开关箱
内的相线出现绝缘不佳的问题。配电箱是电气装备,具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制。
工地上临时
用
电三级
开关箱需要接地
线吗?
答:
工地上临时用电三级
开关箱需要接地
,工地作业人员安全保障必须有接地线。