答:
强电可以放一个桥架的
,不过需要标识清楚哪个是UPS电源的 因为UPS电源的输出是专用的,不能用于市电的其它设备
UPS
的直流电池线
可以
和网线走一个
桥架吗
?
答:
对
弱电
的影响是微乎其微的,走线规范里面规定的强弱电分离大都是由于安全方面来考量的,因为网线的双绞线的性质就决定了其受到外界干扰的情况很少,如果只有一个
桥架
的话,
可以
通过直流电源线和网线各自从一侧走线。
弱电
和强电是否能走同一线桥
答:
不能
,目前中大型项目来说强弱电桥架是分开设置的。同时弱电中也是有UPS电源的,此桥架在主干路由中也是分开设置的,但是在视频监控系统中如果使用单独供电的话,建议桥架内增加隔仓
信息化机房建设配电示意图
答:
强弱电插座的间在金属插座盒内部设一金属隔板,从而有效地避免了强电线路对弱电线路的干扰。 金属线槽、电源插座安装示意图 机房、操作间静电地板上安装市电翻板插座插座,供维修、打扫卫生等用电,以示和
UPS
电源有所区别 强
弱电桥架
的布置 我们要为机房内的所有网络设备机柜、服务器机柜提供UPS电源,所有强电线路尽量采用...
服务器机房建设标准?
答:
机柜采用
UPS
供电,机柜之间插座不能共用。所有插座都必须独立分相走线。原则上每个机柜应配备两个UPS插座和一个市电插座。 5、电缆:电缆应选择符合国家标准的高质量铜芯线缆,主干
进
线截面积至少达10平方毫米,UPS插座电源线截面积为4平方毫米,照明用电源线截面积可用2.5平方毫米,3P空调插座电源线截面积至少达4平米毫米...
机房工程问题
答:
恢复—》墙面、地面、天花找平、防潮、防尘、保温处理——》静电地板打线(预定支脚安装位置)——》等电位接地网安装、强电线槽、
弱电
线槽安装、地面插座安装;天花上设备的安装(消防、照明、空调)——》线缆穿放(到预定位置)——》安装地板、天花、彩钢板等——》机柜、精密空调、配电柜、
UPS
、监控...
一套简单的
弱电
机房工程设计方案
答:
当机房内出现严重事故或者意外火灾时,应能立刻切断空调电源等,且市电总空开能与机房消防系统联动。 (3)配电线路 机房区供电线路采用放射式配电方式,分类后直接配至各用电设备,不同类别分路控制。网络机房的电力电缆均采用线管机房顶部、地板下架空铺设,并与
弱电桥架
分开铺设,保持间距,避免交叉。管道采取分层架空布置互...
求
弱电
施工规范?
答:
干线通道间应沟通。 2、主干子系统 主干子系统用于大楼之间的传输,一般采用多对数双绞线或多模光纤,光纤有极强的抗干扰能力,所以安装后不会发生如双绞线那样的问题,但光纤本身较为脆弱,强力牵拉或弯折会使纤芯折断,因此安装时应有有经验的工程师在现场指导。 光纤的架设
可以
采用架空、直埋、管道等方法,直埋时应在...
讲讲
弱电
答:
建筑师要了解目前的
弱电
竖井并不单单是走线缆
桥架
,它是楼层设置间。弱电竖井门向外开启,并朝向公共通道,采用防火门。向电气专业提供用电设备,如计算机信息点、电视终端、电视前端放大器、分配器箱平面布置位置,要求电气专业设置相应的单相电源插座。一般每个计算机信息点以300W考虑,电源插座与计算机信息...
弱电
工程中隐蔽工程主要验收什么及验收的注意事项
答:
(1)吊顶基层 ▼ 吊顶材料有石膏板,灰板,夹板,铝合金扣板,塑料扣板,磨砂玻璃,彩绘玻璃等,龙骨分木龙骨和轻钢龙骨。吊顶开裂的现象经常出现,如使用弹性腻子嵌缝,并贴尼龙绑带,
可以
改善这种情况。(2)地板基层 A:实木地板基层有两种做法:一种在水泥楼板上铺设木龙骨,最后钉地板;另一种方法在...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
高压桥架和弱电桥架间距
强电弱电桥架安装规范
强弱电桥架上下间距 规范
弱电桥架
如何区分强弱电桥架
弱电桥架安装图集
弱电桥架厚度规范
弱电桥架价托
强弱电桥架施工工艺