换电流表互感器二次不能开路
电流互感器二次
侧为什么
不能开路
?二次侧
开路可能
发生什么现象?
答:
原因:1、电流
互感器
正常工作(
不开路
)电流互感器正常工作的时候,次级所接负载为
电流表
或电度
表电流
线圈以及变送器等,这些线圈的阻抗都很小,基本上运行在短路状态。这种情况下,电流互感器的一次电流和次级电流所产生的磁通相互抵消,使铁芯中的磁通密度维持在较低水平,通常在零点几特斯拉(磁通密度的...
为什么
电流互感器
的
二次
侧是
不允许开路
的
答:
电压互感器二次侧不允许短路
。由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全...
电流互感器二次
侧为何
不能开路
?电压互感器二次侧为何不能短路?其二次侧...
答:
1、电压互感器二次侧绝对不允许短路
。这是因为,由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。2、电流互感器二次侧绝对不允许开路 这是因为,电流互感器二次侧一旦开路,一次侧电流全部成为磁化电流,会造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈。...
为什么
电流互感器
运行中
二次
回路不准
开路
答:
电流互感器运行中二次回路不准开路原因如下:
1、二次开路会使互感器铁心过励磁,并产生剩磁,降低铁心准确度
;2、
会使二次感应出高电压,危及人身和设备安全
。所以电流互感器二次接线要牢固可靠,且不允许接入熔断器和开关。电流互感器工作原理也是利用电磁感应原理,但与变压器、电压互感器等有区别。磁动...
为什么
电流互感器二次不可以开路
?
答:
电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路
。相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。电流互感器的作用:在发电、变电、输电、配电和用...
电流互感器二次
侧为什么
不能开路
?如遇有开路的情况如何处理?
答:
所以,电流
互感器二次开路
是
不允许
的。但在运行中或调试过程中因不慎或其它原因也有造成二次开路的情形。电流互感器开路时,有关表计(如
电流表
、功率表)有变化或指示为零,若是端子排螺丝松动或电流互感器二次端头螺丝松动,还可能有打火现象。随着打火,表计指针可能有摇摆。发现电流互感器二次开路...
电流互感器
为什么
不能开路
?
答:
因为在运行中如果
二次
绕组
开路
或一次绕组流过异常
电流
(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使
互感器
过激而烧损,甚至危及运行人员的生命安全。在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为...
如何在
电流互感器
运行中
更换电流表
记?
答:
电流
互感器
在运行中
二次
侧
不得开路
,一旦二次侧开路,由于铁损过大,温度过高而烧毁,或使副绕组电压升高而将绝缘击穿,发生高压触电的危险。所以在换接仪表时如调换
电流表
、有功表、无功表等应先将电流回路短接后再进行计量仪表调换。当表计调好后,先将其接入二次回路再拆除短接线并检查表计是否正常...
在带电的
电流互感器二次
侧
更换电流表
时,应先在互感器二次侧用导线短路...
答:
因为先将电流
互感器二次
侧短接可以防止在
更换电流表
时形成电流互感器二次侧开路。电流互感器在运行中二次侧
不能开路
是一个基本常识,一旦开路就可能形成很高的电压,危及人身和设备安全。二次开路形成高电压的原因:电流互感器其实和变压器原理相同,只不过一次侧只有一匝。利用一次侧和二次侧的匝数比来...
电流互感器二次
侧为什么
不能开路
?如遇有开路的情况如何处理?
答:
电流互感器
倘若
二次
发生
开路
,一次电流将全部用于激磁,使铁芯严重饱和。交变的磁通在二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏甚至上万伏,这么高的电压作用于二次线圈及二次回路上,将严重威胁人身安全和设备安全,甚至线圈绝缘因过热而烧坏,保护可能因无电流而
不能
反映故障,对于差动保护和零序...