22问答网
所有问题
当前搜索:
新风风管的风速
新风
系统风口的选择
风管
内
风速
是什么样的?
答:
内
风速
是每秒12.853
有谁知道
风管
内一般
风速
取多少
答:
风管
内
的风速
:一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40至50分贝之间,即相应NR或NC数为35至45分贝。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4至7米每秒,支
管风速
为2至3米每秒。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8至10米每秒。
排烟、补风、
新风
、排风各百叶口
风速
?
答:
居住建筑和公共建筑排烟和补风百叶≤10m/s,送风、排风百叶
风速
为3.0~5.0m/s。
通风管道
的风速
应该如何计算?
答:
通
风管
道
的风
流量计算公式:T = R*S*3600 T的单位为立方米/小时,其中R为风管截面积 S为管道里的气流速度,单位米/秒。通风管道分类:1、净化空调系统用风管:镀锌板、不锈钢;(使用中可能出现尘源污染的玻璃钢、复合材料禁用)2、中央空调系统用风管:镀锌板、彩钢保温板;(通风管道可使...
空调
风管风速
一般为多少
答:
风管内风送在2~4m/s,风口
风速
在0.8~1.6m/s。矩形
风管的
宽高比不宜大于4:1,在设计风管时,一定要注意风管的连接处不能出现在墙内,以便于风管的安装。风管机的好:制冷效果好风管机空调一般是一台定频室外机,一台定频室内机,然后通过风管把冷热风送到每个房间,然后也可以将室外
新风
...
6000风量的
新风
机应该做多大的
风管
答:
Q=S*V*3600 Q:风量(m3/h)S:风管横截面积(m2)V:
风管的风速
(8~12 m/s为宜,最大不要超过15m/s), 依据此公式很简单就可以算出风管横截面积
暖通空调,
风管的
主风管、支干管、送风口
风速
是多少?范围是多少?给排水...
答:
- 主
风管风速
通常保持在4至7米/秒,以符合设计规范并控制噪音在40至50分贝(dB)(A)之间,相应噪声评价数(NR或NC)为35至45dB(A)。- 支干管风速则应控制在2至3米/秒,以保持噪音在规定范围内。- 通风机与消声装置之间的风管风速可适当提高至8至10米/秒。2. 送风口风速与尺寸:- 为降低风口...
家居
新风
系统用什么管
答:
推荐用pvc复合金属软管。反过来介绍吧:家用
新风风管
内
风速
常见设计在3米/秒左右。而风速=风量/截面积/3600(秒)因此,控制好风速,不仅能降低噪音,而且舒适性较好。目前常见用来做家用新风系统管道的有PVC管,镀锌螺旋风管,复合金属通风软管。由于家庭多选择250、350风量的机型,而这两款机型的主管均...
空调
风管
及风口
风速
如何选择
答:
(1)
风管
内
的风速
,一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB(A)之间,即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4~7m/s,支
管风速
为2~3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8~10m/s。(2)送风口的出
风风速
:为防止...
机械排风,风口风速和
风管风速
规范范围在多少
答:
运作原理 全面通风是对整个房间进行通风换气,用送入室内的新鲜空气把整个房间里面的有害物质浓度稀释到卫生标准的允许浓度以下,同时把室内被污染的污浊空气直接或经过净化处理后排放到室外大气中去。全面通风包括全面送风和全面排风,两者可同时或者单独使用。局部通风是指利用局部气流,使局部地点不受污染,...