22问答网
所有问题
当前搜索:
施工现场配电箱做重复接地的疑感
施工现场
临时用电的
重复接地
问题
答:
在低压三相四线制中性点直接接地线路中,
施工
单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。保护零线除必须在配电室或总
配电箱
处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处
做重复接地
。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接...
请问
施工现场配电箱
是否需要做好
重复接地
。且工作接地,保护接地,重复...
答:
2、
供电系统不同:(1)
、重复接地主要目的是降低接地阻抗电阻,现在要求阻抗电阻为0欧姆。(2)、工作接地是三相四线制供电,要求变压器中性点良好的接地。(3)、保护接地三相五线制供电。二、无论是哪种供电制,带有金属壳体或导电的用电设备及设施都是可以重复接地的,以保障工作人员和设备的安全可靠...
配电箱做重复接地
有哪些要求呢?
答:
重复接地时可以考虑用以下方法:
1、由配电箱外壳上的接地扁钢(暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上
。2、配电箱内部金属导电部分连接到PE上,如元件安装板、门、二次门等,都需要连接在一起。3、利用建筑物的基础钢筋连成的接地体,将其引至配电箱的进户处。4、采用独立接地极,将由若干个接地...
电焊机怎样
做重复接地
?
答:
三、配电箱内的接地和保护接零是分开的
;(PE线与接地线永不相交)四、如将接地接在基础的螺栓上或是基础外露的钢筋上也可以,但是要注意的是:如果电焊机的二侧线零线接在了钢结构上或是与螺栓、基础钢筋上,这个接地是不可用的。五、建设部的JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》要求,应...
配电箱
怎样
做重复接地
答:
重复接地
是指由
配电箱
外壳上的接地扁钢(暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上。具体做法:在中性点直接
接地的
系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,
施工
单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地...
建筑
工地
总
配电箱的重复接地
做法
答:
1
重复接地
是指由
配电箱
外壳上的接地扁钢(暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上。2配电箱内部金属导电部分都是连接到PE上的,如元件安装板、门、二次门都是连接在一起的。3 重复接地就是在中性点直接
接地的
系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置,说白了就是你那个配电箱外壳在...
施工现场
分
配电箱
需不需要
做重复接地
?有没有强制性规定?
答:
没有强制性规定,但安全起见,电机外壳都需要接地。原因:使电工设备的金属外壳
接地的
措施。可防止在绝缘损坏或意外情况下金属外壳带电时强电流通过人体,以保证人身安全。保护接地是为了防止设备因绝缘损坏带电而危及人身安全所设的接地,如电力设备的金属外壳、钢筋混凝土杆和金属杆塔。
工地
临时用电
配电箱重复
,
接地
线的线径怎么选择?
答:
应该选择大于3分之2相线面积。以保证在发生短路时不致烧毁!或形成的短路电流远大于保护装置的动作电流!
变压器零线有接地,支路
配电箱
怎么
做重复接地
?在配电箱旁地上砸角铁引 ...
答:
变压器零线有
接地
,支路
配电箱
按标准接地。在配电箱旁地上砸角铁引线接到配电箱上再接上零线这个不行,是找潮湿的地方做标准接地,按地电阻不能大于10欧。要求标准是4欧,最大10欧。接地极做法,上百度文库里有。
施工工地
用三级
开关箱
要不要
做重复接地
?
答:
重复接地
是将PE线在总
配电箱
处和PE线的主干线的中间处及末端处再次接地,作用是保证PE线
接地的
可靠性,因为三个接地点同时断开的概率很低,可保接零系统安全可靠。在TN-S系统中,分配电箱和
开关箱
不应用PE线将箱壳与接地极相连,只需从箱内PE线接线端子板中用PE线与箱壳连接就好,也就是说要接...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配电箱做重复接地视频
配电箱重复接地做法图
重复接地的接地电阻要求小于
配电柜重复接地的做法
在一个施工现场重复接地不能少于
配电箱重复接地规范
二级配电箱是否需要重复接地
配电箱重复接地示意图
楼层配电箱需要重复接地吗